10p机工作电流?

[复制链接]
发表于 2013-10-1 17:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位,请问10P的机启动电流是多少?制冷时的正常电流是多少?
发表于 2013-10-1 18:23:29 | 显示全部楼层
三相机?1p约=750w自己算下嘛!
发表于 2013-10-1 18:52:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1P电机功率约735W乘以10P=7350W=7.35KW
粗略算每千瓦约为2A电流乘以7.35KW=14.7A
最大启动电流是额定电流的5倍左右,14.7A乘以5=73.5A
正常电流一般按功率因素0.8(80%)左右计算,14.7A乘以0.8=11.76A≈12A左右。
 楼主| 发表于 2013-10-1 19:08:00 | 显示全部楼层
谢谢,荣老,请问,我用钳表量压缩机电流在9.5左右,是怎么回事啊?是缺雪种,还是膨胀阀开的有点小?
望赐教!
发表于 2013-10-1 19:29:41 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-10-1 19:08
谢谢,荣老,请问,我用钳表量压缩机电流在9.5左右,是怎么回事啊?是缺雪种,还是膨胀阀开的有点小?
望赐教!

这个不一定,我上面计算的只是按理论粗略地计算,实际影响电流的因素很多,如环境温度、制冷温度、冷凝散热因素等等。
如果当时的制冷温度较低了,热负荷小了,电流当然也是低的。不能单从电流高低来判断系统是否缺氟,或者膨胀阀开度大小。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
偷天换日 + 2 太全面了 啥都知道

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-10-1 20:50:37 | 显示全部楼层
哦,有道理,这个库温在零下二三十度,
为什么压缩机说明书上写的电流是19安,,这个19安应该只是单压机的吧,怎么相差这么远啊
发表于 2013-10-1 22:22:20 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-10-1 20:50
哦,有道理,这个库温在零下二三十度,
为什么压缩机说明书上写的电流是19安,,这个19安应该只是单压机的吧,怎 ...

现在产的电机功率因素高,效能比高,配用电机功率大,电流也大。粗算14.7A,实际19A,也相差不大。都是正常的。
发表于 2013-10-5 19:37:41 | 显示全部楼层
不能直接这样估算电流的,误差大,高温机、低温机不同,不同蒸发压力,不同冷凝压力不同,一般来说冷凝压力变化不大,蒸发压力越低,电流越低
发表于 2013-10-5 20:37:26 | 显示全部楼层
午夜专用 发表于 2013-10-5 19:37
不能直接这样估算电流的,误差大,高温机、低温机不同,不同蒸发压力,不同冷凝压力不同,一般来说冷凝压力 ...

以10P低温机为例,水冷机组,蒸发温度-15℃时,正常运行电流约16A,蒸发温度-25℃时,正常运行电流约13A,蒸发温度-35℃时,正常运行电流约9.5A。小弟经验不足,没有很好的衡量电流方法,变化因数多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 10:40 , Processed in 0.059150 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表