请问冷库上的ECB-20的电控箱上STC-9100温控器感温探头是多大的?

[复制链接]
发表于 2013-9-24 20:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 myhg 于 2013-9-24 22:51 编辑

ECB-20电控箱上使用的是STC-9100温控器,温度显示不正常20多度,显然是坏了但不知道他采用的是什么材质的感温头,换了一个空调的10K的但是反应太快很快就停机了,由于没说明书也不知道具体探头阻值?用空调上面的温控头能替换吗?请高人帮助!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-24 22:12:17 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2013-9-25 01:39:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
传感器一般是负温度系数的,换个5K的试试,还有个土办法就是你找个温度计量他最准确的温度,然后再用任何阻值的试不管你串也好并也好,离标准温度最近的就是他了。
 楼主| 发表于 2013-9-25 08:44:43 来自手机 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2013-9-25 01:39
传感器一般是负温度系数的,换个5K的试试,还有个土办法就是你找个温度计量他最准确的温度,然后再用任何阻 ...

试试看,谢谢提供知识
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
搞定了,就是空调常用10千欧姆的感温头,试用2天没问题,开始是冷库温度到了所以才出现开始的情况。谢谢帮助!