是不是氟多

[复制链接]
发表于 2013-9-22 00:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 此时无声胜有声 于 2013-9-22 00:10 编辑

小型冷库,现在低压0.3MPa表压,高压1.9左右,R22,库温11,膨胀阀出口已结霜,调大膨胀阀1圈左右压缩机开始结露,低压也上不了多少,请问是不是氟多了
发表于 2013-9-22 06:16:58 | 显示全部楼层
R22,库温11度,此时的蒸发温度约为6~3度,对应的压力约为5.03~4.49kg/cm2表压力。膨胀阀不要一下调一圈,幅度小点,只要阀后不结霜就行。
存在氟多的嫌疑。
发表于 2013-9-22 07:15:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有点多............
发表于 2013-9-22 11:10:09 | 显示全部楼层
冷媒是有点多了
发表于 2013-10-13 23:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-22 06:16
R22,库温11度,此时的蒸发温度约为6~3度,对应的压力约为5.03~4.49kg/cm2表压力。膨胀阀不要一下调一圈, ...

0.3比5.03_4.49小0.1个压 怎么还说有氟多的嫌疑呢
发表于 2013-10-14 04:45:26 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-10-13 23:01
0.3比5.03_4.49小0.1个压 怎么还说有氟多的嫌疑呢

你没见楼主说“调大膨胀阀1圈左右压缩机开始结露”啦?怎么不是氟多的嫌疑呢?
发表于 2013-10-14 14:59:26 | 显示全部楼层
应该是22,多了
 楼主| 发表于 2013-10-15 22:07:20 | 显示全部楼层
放掉一些氟,可低压还上不去,不知道膨胀阀是不是小了,是不是系统配置不符