请问三相三线(不带N线)的漏电过流保护开关的问题。

[复制链接]
发表于 2013-9-13 01:10:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
WCZJ 发表于 2013-9-12 20:55
该电箱只供一台风扇使用就引起跳闸,另外车间安装的电箱至少接上一台220V的风扇,也约有十几二十台不同的 ...

既然如此,就换一相接单项负载。
发表于 2013-9-13 09:40:32 | 显示全部楼层
楼主,学习一下漏电开关的工作原理吧。
发表于 2013-9-13 15:28:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏电保护开关工作原理,简单点,就是进多少电流回去多少电流,如果进/回电流不相等就跳闸。三相三线(不带N线)的漏电过流保护开关内部,三相线同时穿过零序电流互感器,如果只用1相与另1零线用电,只进不回去判断漏电,就跳闸,但如果是3相4线漏电保护开关,4线同时穿过零序电流互感器,这样,只使用单相220V就不会跳闸。解决方法:1.另按1单相漏电保护开关,电源在三相三线保护器电源侧取;2.换3相4线漏电保护开关。建议学习漏电保护器工作原理
 楼主| 发表于 2013-9-14 19:31:16 | 显示全部楼层
BD4XBG 发表于 2013-9-13 15:28
漏电保护开关工作原理,简单点,就是进多少电流回去多少电流,如果进/回电流不相等就跳闸。三相三线(不带N ...

由于时间问题只好边做边学,遇到问题再想办去法解决。四线的漏电过载保护开关已星期五上午领到,由于上午修理一台镗床电磁离合故障以及下午修理别单位的一台桥吊没时间换这开关,估计星期一可以换上这开关。近半年多工作太多了!几乎每天上下午都要干活,有个同事已骂了好几次妈!
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:09:32 | 显示全部楼层
今天更换了四线(带N)漏电过流保护开关一切正常,谢谢各位的到访以及指导!