大家遇到系统进水是什么用什么方法的  我是用火烧 氮气冲 换掉气液分离器 加过滤器 气液分离器也可以烧好 不过烧好总觉得效果走样的不知道是没烧干净还是怎么了
发表于 2013-9-9 11:09:14 | 显示全部楼层
应该解开系统,去掉那个气分筒不要,把高低压分开,从工艺口打进0.6MPa压力的氮气,从蒸发器的进口(毛细管的入口)出气;从排气管打进0.6MPa压力的氮气,从冷凝器的出口(过滤器的进口)出气。也可用经过干燥处理后的压缩空气。反复多次冲洗。
拆下压缩机,让压缩机自身运转至发烫,迅速倒出机内所有的润滑油,再快速换油换过滤器,装回系统,边抽真空边加热蒸发器,再用液态氟冲冲系统,这样基本就可解决冰堵问题了。
发表于 2013-9-9 11:16:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果水多:换油,用氮气先吹,
如果水少:直接抽真空到100Pa以下,抽个12小时再保真空12小时,加氟前再抽真空。
(我的机组可能和你们的不一样)
发表于 2013-9-9 12:28:25 | 显示全部楼层
收益不浅,这样的帖子多发
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:50:47 | 显示全部楼层
dunavy 发表于 2013-9-9 11:16
如果水多:换油,用氮气先吹,
如果水少:直接抽真空到100Pa以下,抽个12小时再保真空12小时,加氟前再抽 ...

我修的是中央空调模块机 一般进水量都很大的 没有很少的 要不就没进要不就是低压满水
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:53:27 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-9 11:09
应该解开系统,去掉那个气分筒不要,把高低压分开,从工艺口打进0.6MPa压力的氮气,从蒸发器的进口(毛细管 ...

荣昌老师这样压缩机搞回来寿命怎么样我都是直接换的 我修的是中央空调模块机气液分离器可以去吗? 应该不能吧 好多师傅都说那个必须有的
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:55:51 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-9 11:09
应该解开系统,去掉那个气分筒不要,把高低压分开,从工艺口打进0.6MPa压力的氮气,从蒸发器的进口(毛细管 ...

还有模块机基本上按照我自己的方法搞过以后制冷是基本没问题就是制热不行 能不能学冰箱给他打打针
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 06:23 , Processed in 0.067493 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表