冷库排管不能完全结霜

[复制链接]
发表于 2013-9-4 14:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷库,高压1.3mpa 低压0.05MPa  室外环境温度29度,,库内温度-15度,,,蒸发器用无缝钢管360米,,,,

问题如下:1  蒸发器始终有约70-80米不结霜,,无论开多少小时都不结霜,,而且开的时间越长之后,温度有回升的现象,,
         2   而且在停机后大约3个小时后,在开机,,回气管有大量液态F22被压缩机吸回,,这时冷库内原有的不结霜的钢管也开始结霜,
             大约30-40分钟后回气管开始化霜,,,,,,,,如此循环,,,
发表于 2013-9-4 15:24:38 | 显示全部楼层
库内温度-15度,蒸发温度约为-20~-23度,对应的压力1.50~1.22kg/cm2(约合0.15~0.12MPa)表压力,你的低压太低了,系统里的氟量太少了。所以结霜不全。
发表于 2013-9-4 19:41:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
360米分几路回气?一路太长了。
 楼主| 发表于 2013-9-5 07:05:05 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-4 15:24
库内温度-15度,蒸发温度约为-20~-23度,对应的压力1.50~1.22kg/cm2(约合0.15~0.12MPa)表压力,你的低压太 ...

以修复,,确实是制冷剂不够,,后来又补加了6.5公斤
发表于 2016-10-26 16:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
多组排管是需要制作分配器的,功能相当于一个小储液罐,我记得我原来跟我们那老板也做过好几个这样的库。几千个立方的容积,第一个库没经验直接从排液管和回气管上分歧路焊接到铝排管上去,结果效果很差,温度打不下来,后面厂家过来了加以指导,返工改了还能正常运转。。。没看到你是怎么做的,所以不知道怎么回答,就说点这点经历吧
发表于 2016-10-26 16:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
厂家是江苏那边的,那技术员一脸喜乐相,见谁都欢声笑语,他驳接电线缠胶布的方式很有特色,像包粽子一样菱角鲜明,相信论坛里有接触过的。