高压、低压、库温三者间的关系?

[复制链接]
发表于 2013-9-2 22:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求解:荣老师您可以把。高压。低压。库温。3者间的关系讲解一下吗。最好有范算表。我是新手请您多谅解?
发表于 2013-9-2 22:35:55 | 显示全部楼层
呵呵, 看来荣昌老师是你们战斗机中的战斗机啊!!!!
发表于 2013-9-3 00:01:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这里首先要定下逻辑关系,必须是有了温度之后再说压力。
先说库温,比如是-10度,系统使用R22制冷剂,那此时的蒸发温度约为-15~-18度(始终比当时的制冷温度低5~8度),蒸发温度约为-15~-18度时的对应压力约为2.02~1.69kg/cm2(约合0.2~0.169MPa)表压,如不考虑管路的压力损失,那低压压力应该是0.2~0.169MPa。
高压压力与当时的气温和冷凝器的种类,型式及冷却方式有关。假设是水冷式冷凝器,冷凝器的出水温度为30度,按规定,冷凝温度比冷凝器的出水温度高4~6度(取中间值5度),即为35度,对应的压力是12.81kg/cm2(约合1.28MPa)。
由此推算,R22系统,当库温为-10度时,低压压力应该是0.2~0.169MPa(不计管路压力损失),高压压力(冷凝压力)是12.81kg/cm2(约合1.28MPa)。

评分

参与人数 2威望 +8 金币 +2 收起 理由
偷天换日 + 2 热心助人!
qijisky + 6 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-9-3 18:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,如果是风冷机组呢,冷凝压力该如何计算,
发表于 2013-9-3 19:22:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-3 00:01
这里首先要定下逻辑关系,必须是有了温度之后再说压力。
先说库温,比如是-10度,系统使用R22制冷剂,那此 ...

谢谢荣昌老是我学会了要结合制冷剂的温度压力对照表看https://www.dzdu.com/thread-310921-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 06:24 , Processed in 0.056826 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表