如何知道是冷媒注入量不够还是膨胀阀开启度不够呢?

[复制链接]
发表于 2013-9-1 14:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
菜鸟提问:有一事一直不明白,冷媒注入量的多少根据压力对照表可以得知,但是调整膨胀阀也可以改变压力,请问如何知道是冷媒注入量不够,还是膨胀阀开启度不够呢?
发表于 2013-9-1 14:48:09 | 显示全部楼层
结合高压和低压的比例来确定
发表于 2013-9-1 14:50:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加氟量看视液镜,膨胀阀大小看回气管。我是这么看的。不知道对不对
 楼主| 发表于 2013-9-1 14:50:29 | 显示全部楼层
版主,能举例说明吗?谢谢您!
发表于 2013-9-1 16:12:44 | 显示全部楼层
保鲜库 发表于 2013-9-1 14:50
版主,能举例说明吗?谢谢您!

这方面的问题本版经常有类似的帖子,这个问题也很简单,自己也应该多浏览一下,总不可能来一个人问这个问题答复一次,再来一个又答复一次,没完没了。
确定冷库中的制冷剂多少,是先调膨胀阀或者先查看膨胀阀的开启度后,再根据库温的蒸发温度来对照对应压力是否正确?
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:05:56 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师,我是否可以先将膨胀阀调至中部,然后对照温度压力表充注制冷剂,待压力表与对应压力大致相同时最后再适当调整膨胀阀呢?
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:30:22 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢荣昌老师!