冷库每有问题,都第一时间到贵坛来请教,有请荣昌师傅。

[复制链接]
发表于 2013-8-26 08:26:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  1,测量一下电流,有可能电机过载了,超电流了。    2,发热,接触器与热继电器接触不好发热,导致热继电器误动作。  3,接触器触点烧蚀导致缺相,超电流,

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
松树果 + 6 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-8-26 08:30:06 | 显示全部楼层
4,热继电器电流调节不对。重新调节  ,电机额定电流的1-1.1倍
发表于 2013-8-26 08:58:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习学习学习
发表于 2013-8-26 09:32:55 | 显示全部楼层
這種事熱繼電器,主要控制電機過載保護的,當電流過大時跳脫切斷主交流接觸器,從而保護電機。跳脫時在test的位置有個凸點會凸起,這時按下藍色的reset就可以復位。紅色的是停止按鈕,按下主交流接觸器斷電,電機停止。
发表于 2013-8-26 09:39:12 | 显示全部楼层
这个写的很明白了,保护性跳闸后需要按复位才能启动。
发表于 2013-8-26 10:29:00 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-8-25 23:22
红色停止,蓝色复位,英文说得明明白白,如果需要复位才能启动,说明在机器保护停止之前,电流曾经达到保护 ...

回答很好啊
发表于 2013-8-26 19:19:08 | 显示全部楼层
TEST为测试按钮,reset为复位按钮,STOP为停止,NO为热继电器常开触点。NC为常闭
发表于 2013-8-27 11:38:53 | 显示全部楼层