楼主: 我是电阻

一台谷轮涡旋压缩机通体都热的原因?

[复制链接]
发表于 2013-8-25 16:23:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是电阻 发表于 2013-8-25 15:31
你好 请问矿物油是什么油有没有型号  谢谢

就是普通矿物冷冻机油,如25#、30#、40#、46#等等,都能使用。
发表于 2013-8-25 16:39:36 | 显示全部楼层
我是电阻 发表于 2013-8-25 15:51
各位师傅好 此机有6台机组 24台12P谷轮涡旋压缩机  其中23台正常运行的机器全部是上部烫手  下部超凉

系统内的制冷剂多加点,或者膨胀阀开大点,机体自然就会凉,甚至还会结霜。
 楼主| 发表于 2013-8-25 18:01:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-8-25 16:39
系统内的制冷剂多加点,或者膨胀阀开大点,机体自然就会凉,甚至还会结霜。

感谢 谢谢荣昌师傅指点 谢谢您百忙中 不吝赐教  好的 我试试......
发表于 2013-8-28 01:28:05 | 显示全部楼层
冰冷 发表于 2013-8-24 21:59
最好加油在油窗三分之二

貌似谷轮的没有
发表于 2013-8-28 12:22:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-28 17:05:56 | 显示全部楼层
你那个压缩机组有没有经济器哟
发表于 2013-8-28 21:45:03 | 显示全部楼层

丹弗斯涡旋的有油窗
发表于 2013-8-28 21:55:46 | 显示全部楼层
会不会制冷剂不够,回气温度高点散热不良
发表于 2013-9-2 23:27:47 | 显示全部楼层
下部热,工作状况怎么可能正常呢?那是加气少呀。