查看: 3474|回复: 8

去湿机上的R12膨胀阀可以用R22膨胀阀替代吗?各位大师

[复制链接]
发表于 2013-6-4 09:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题:去湿机上的R12膨胀阀可以用R22膨胀阀替代吗?各位大师
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:05:59 | 显示全部楼层
原来用的型号是RF3 R12
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-4 10:14:55 | 显示全部楼层
不理凡事 发表于 2013-6-4 10:07
供应商说现在R12的膨胀阀不生产了,R22 134a的也能用。求解?

只要标注的制冷量相同,接口相同就可以用。
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:17:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 不理凡事 于 2013-6-4 10:21 编辑
荣昌制冷 发表于 2013-6-4 10:14
只要标注的制冷量相同,接口相同就可以用。


是不i是已经停产了啊?哪里还能买到?如果用R22膨胀阀替代,开度是相应的开大还是关小?顺时针是关小吧?
发表于 2013-6-4 18:20:50 | 显示全部楼层
不理凡事 发表于 2013-6-4 10:17
是不i是已经停产了啊?哪里还能买到?如果用R22膨胀阀替代,开度是相应的开大还是关小?顺时针是关小吧 ...

调膨胀阀是根据当时实际状况而定,每调180度要观察半小时。不要急于求成。
发表于 2013-6-6 19:23:12 | 显示全部楼层
膨胀阀不好调啊
发表于 2013-6-8 19:15:25 | 显示全部楼层
只要不是精密空调就可以,22和12的沸点压力和温度比值不一样,所以感温包自动调节的误差就大,位置要放对
发表于 2013-6-9 23:23:30 | 显示全部楼层
楼上说的真解,不过说了也等于没说