楼主: 瘋誑慓簃

一台三菱重工开机一会显示定时灯闪烁

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-29 09:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-1 14:05:27 | 显示全部楼层
东凌制冷设备 发表于 2013-5-28 20:10
三凌重工类似案例很多,比如内机管温、环温故障也会有这现象,我今年遇到几台三凌重工都是管温故障,定时灯 ...

请教楼主,三菱KF-23开机20分钟定时灯闪。拆开测内机管温传感器350欧,换5K,上盖,开机一会就停机,是我换的管温不对???请教楼主怎么修的??
发表于 2014-8-1 14:06:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
13710139387 发表于 2013-5-28 23:41
我今天就修了一台跟你说的故障类似,是内风机电容容量变小

楼主知道它的管温传感器阻值多少K??
发表于 2014-8-1 16:02:11 | 显示全部楼层
定时灯闪烁  内管温异常
发表于 2014-8-3 18:44:02 | 显示全部楼层
锦诚 发表于 2014-8-1 14:06
楼主知道它的管温传感器阻值多少K??

量一下环温,有些机管温跟环温阻值一样,如不行代换试试看,无非就5,10,15,20,也没多少种类
发表于 2017-10-18 14:13:14 | 显示全部楼层
SRKQI35H变频挂机定时灯闪6次是什么故障,各位师傅。