电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2965|回复: 9

求助荣昌版主冷库压力高

[复制链接]
发表于 2013-5-15 20:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以前用这正常,前两天环境温度在35度左右。冷库高压25,低压3公斤,开机5分钟压缩机保护。我试着放掉半公斤弗,没有一点效果。视液镜看不到液体。内盘管,风冷散热,冷凝器不脏。内装双膨胀阀型号是丹佛斯的TDEX 4TR。就是环温25度开机也是如此,我怀疑膨胀阀坏,该不是过滤器堵了吧?
发表于 2013-5-16 00:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
这样的高压散热肯定不行,摸摸过滤器就知道肯定烫得不得了
发表于 2013-5-16 05:48:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么制冷剂?低压3公斤,那当时的库温多少?这些关键的条件不说,谁能知道3公斤低压是否正确?怎么分析系统中制冷工质是否过多了?
堵是不存在!堵了低压也不会有这么高,高压也高不了。
发表于 2013-5-16 08:12:18 | 显示全部楼层
这个人不知道起来了没有,荣昌先生6点前就在等了,惭愧啊,估计风机没有转
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:17:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 密令小 于 2013-5-16 17:19 编辑


制冷剂是R22的当时库温零下3度,我换了膨胀阀和过滤器,故障依旧,现在库温0度。开机高压升的太快3分钟25公斤,低压是3.5公斤。
发表于 2013-5-16 17:28:32 | 显示全部楼层
密令小 发表于 2013-5-16 17:17
制冷剂是R22的当时库温零下3度,我换了膨胀阀和过滤器,故障依旧,现在库温0度。开机高压升的太快3分钟 ...

低压太高了,所以高压也高,说明系统中的氟量过多了。
发表于 2013-5-16 18:01:39 | 显示全部楼层
氟加的太多了
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:36:21 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-16 17:28
低压太高了,所以高压也高,说明系统中的氟量过多了。

就是弗多了 ,又放掉大概3公斤一切正常了。谢谢版主。
发表于 2013-5-16 21:44:40 | 显示全部楼层
荣昌版主    温度 和对应的的压力关系是怎么样的  望指教一下
发表于 2013-5-17 10:38:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-16 05:48
什么制冷剂?低压3公斤,那当时的库温多少?这些关键的条件不说,谁能知道3公斤低压是否正确?怎么分析系统 ...

他是在用空调的经验维修冷库
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-15 17:25 , Processed in 0.062838 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表