冷库不制冷老是保护故障维修案例分享

[复制链接]
发表于 2013-5-10 00:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一座10平方左右的冷库2个人在那儿捣鼓...据说是不制冷 老是保护 看看控制器也没显示代码  再看看配电箱里的小超人保护器显示C相故障和错相...电表量空气开关前面进线380正常  量出线 C相230V  .  A-B相380   更换此断路器开机正常.........
发表于 2013-5-10 00:33:57 | 显示全部楼层
谢谢分享冷库维修经验
发表于 2013-5-10 00:49:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享
真心学习
发表于 2013-5-10 07:42:54 | 显示全部楼层
楼主先易后难,经验老到,
发表于 2013-5-10 07:52:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!在修理大工作电流的电器时优先检查,往往会事半功倍。
发表于 2013-5-10 09:53:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2013-5-10 10:56:08 | 显示全部楼层
我来说说制冷设备吧
发表于 2013-5-10 11:31:44 | 显示全部楼层
量出线,C相230伏,这句话表达的就有错误,会使人看不明白的。应该是A-C   B-C为0伏才对