发表于 2013-1-29 14:43:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀有两端压差的最高限 制,压差在14bar(14kg)以上,制冷量几乎不随压差的增加而增加,所以你补F只是短暂解决这问题,无法一直保持住高压差,因为当设置温度降低,压差又缩小,制冷量又下降,又不结霜,不结霜是正常现象,只要制冷没问题的话。
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:36:38 | 显示全部楼层
我调小了点膨胀阀 好象有点结霜,但制冷效率有点下降,但压缩机吸入筏还是结霜的 正常的话压缩机吸入筏
是不是也是结霜的
发表于 2013-3-7 09:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2013-1-29 14:11
过热度测量的方法:测量蒸发器进口温度与出口温度的温差,这就是过热度,正常出口会高出进口5度以上,若是出 ...

请教一下如何测量过冷度,怎样的过冷度是正常范围?
发表于 2013-3-8 20:04:19 | 显示全部楼层
有分液器吗?可能是分液不均
发表于 2013-3-8 20:40:29 | 显示全部楼层

请问荣昌老师,怎样测量系统的过冷度,一般过冷度是多少是在正常范围内?谢谢,不是‘过热度’
发表于 2013-3-9 08:50:07 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2013-3-8 20:40
请问荣昌老师,怎样测量系统的过冷度,一般过冷度是多少是在正常范围内?谢谢,不是‘过热度’

所谓过冷,是指在一定压力下,温度低于饱和温度的液体,称为过冷液体。如R22系统的高压压力为1.12表压,此时R22的饱和温度为30度,再用冷水冷却到25度,此时R22制冷剂处过冷状态,其过冷度为:30-25=5度,过冷后的数值称过冷度。
发表于 2013-3-9 16:55:41 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2013-3-7 09:21
请教一下如何测量过冷度,怎样的过冷度是正常范围?

过冷度=冷凝温度-高压液管温度,5度以内算正常。
发表于 2013-3-9 18:38:32 | 显示全部楼层
看看进出口的温度,如果蒸发器进出口没有问题那就没有什么问题
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:39:57 | 显示全部楼层
我都没有测过进出口温度
发表于 2013-3-10 12:21:14 | 显示全部楼层
版主回复很经典.调小膨胀阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-12 10:51 , Processed in 0.074239 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表