手上一台山特C2KR  UPS,不接市电时电池供电可以正常开机,。接市电后,再开机,开一下就跳掉了,工作指示灯亮一下就灭了,报警声响,开不了机。不知是哪里的问题????
发表于 2013-1-7 22:36:15 | 显示全部楼层
UPS,不接市电时电池供电可以正常开机??
笔记本?
发表于 2013-1-7 22:48:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第一次看见有UPS方面求助的,我来帮你解答吧,是C2KR还是C2KRS?C2KR那就是外接一个电池包,有哪几个报警指示灯亮?你这个问题应该是主板市电BUS部分坏了。
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:55:57 | 显示全部楼层
是C2KR的,是有电池包。我也感觉是主板问题,就是找不出故障点,想缩小一下范围。
发表于 2013-1-11 17:03:48 | 显示全部楼层

先用电池开起来,然后直接通市电看是什么反应,看能切换到市电模式不,哪里跳闸?
 楼主| 发表于 2013-1-13 11:10:14 | 显示全部楼层
已解决了,原来是继电器虚焊。