分析螺杆冷水机中压缩机烧毁原因。

[复制链接]
发表于 2012-12-5 10:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    螺杆式冷水机是油墨印刷、化工、搅拌站、大型能源设备、食品保鲜、中央空调等行业常到的冷水机组,按照散热方式不同分为风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机普遍选用台湾汉钟或德国比泽尔牌原装进口压缩机,采用5:6超高效螺旋转子技术,四段或无段式容量控制系统,比一般压缩机能效高20-30%。不过,再好的产品它也有使用寿命的限制,或者操作不当也会引起故障,那么,当螺杆冷水机压缩发生烧毁后我们应该怎样处理呢?

    如果确定螺杆冷水机压缩机被烧毁或部件磨损掉,那么其必然会造成冷媒系统的污染,比如残余的冷冻油被碳化仍旧存留在管道内,磨损后的部件粉墨流入阻塞管路孔径,干燥过滤器吸收大量水份等。因此,当压缩机烧毁后,我们首先要分析压缩机烧毁原因:是否因为电源电压不稳定;或控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;设定值是否变更或调整错误而导致;操作员是否按正常顺序操作等;待确定压缩机完全烧毁无法使用后,按以下步骤更换新的压缩机:
    1、将干燥过滤器拆下,并且用铜管接头或临时性可拆卸接管接住短接部分;
    2、用化学泵由高压管将清洗剂注入管路系统中清洗循环流动,必要时可更换清洗剂多次清洗;
    3、用压力为10kg/cm2的氮气将全系统吹干,直至无残留的清洗剂;
    4、安装上质量ok的压缩机及干燥过滤器,并且用压力为10kg/cm2的氮气探漏,不漏时,剩余的氮气由高压端角阀排至大气中;
    5、由高低压端同时抽真空至1000microns,并且检查所有电源及电控系统;
    6、由液管部分加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后可开机作测试(压缩机须加温2小时)。
7、更换压缩机冷冻油,并观察压缩机运转时油的使用情况。
如果还有不懂,可以到瑞雪制冷设备有限公司官网去看下!
发表于 2012-12-5 10:53:20 | 显示全部楼层
天下文章一大抄!你却抄的这么的彻底~~~~!!!!什么叫烧毁的部件?烧毁的一般都是定子线圈!这玩意是可以更换的!另外告诉你螺杆的磨损及损坏在维修学上只有五种分类:轻微磨损、涂抹、擦伤、撕裂、咬死!没有说见烧毁的!!!