空调冬天低压压力

[复制链接]
发表于 2012-12-3 18:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
r22 环境温度5度,现在库温负15度,,现在低压0.5公斤压力正常吗。高压9公斤。还有吸气滤网老是堵住,。因为用的是老排管。焊的时候冷冻油燃烧过,里面老是黑色的油泥。洗好运行一个多小时,马上又有点堵了。制冷效率差。洗好制冷效率又好了
发表于 2012-12-3 19:14:55 | 显示全部楼层
脏堵啦你的好好清洗管路还的冷冻油及过滤器    辛苦你啦
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:18:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压吸气管打开冷冻油有很多泡泡,放到空气中一会儿自动化掉了。又变成污油了
发表于 2012-12-3 19:26:02 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度为-20~-23度,相对应的表压力为0.14~0.11MPa,即1.4~1.1kg/cm2.
你的低压还不够,膨胀阀调小了,或者系统中的氟量还不足。
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:48:00 | 显示全部楼层
请问版主,我的吸入回管到负8度开始结霜。到负12度回管有粘手的感觉。那怎么膨胀阀开的还不够呢,都结霜了啊
发表于 2012-12-3 20:00:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2012-12-3 20:02 编辑


怎么能以这种结了霜就认为是“正常”的现象为准呢?这是你理解上的误区。
正常情况下,库温在零下以后,蒸发器和回气管就逐渐慢慢开始结霜,逐渐结到压缩机的吸气阀为止。
这么冷的气温,回气管到-8度才开始结霜,那就晚了,而且还不粘手,到-12度才有粘手的感觉,足以说明膨胀阀调节得差!!!或者系统里的氟量不足!!!
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:27:36 | 显示全部楼层
那怎么样才算氟够了呢
我也搞不清楚到底是啥毛病,。你以前跟我说 我是8匹机器,我用的3号芯阀。你告诉我用5号我一直没有改。因为3号芯也可以到负16,所以一直没有改 就是低压调不上来