楼主: 富雄电子

请教荣版及各位大师膨胀阀问题。

[复制链接]
发表于 2012-10-20 16:58:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
tgf2007 发表于 2012-10-18 15:01
Coolselector®        Report                                               
版本        1.0.1.3                                               
数据库版本        1.0.0.22                                               

7.5吨如何兜得拢????????
发表于 2012-10-20 17:24:40 | 显示全部楼层
富雄电子 发表于 2012-10-11 11:11
前辈认为要用多大的膨胀阀?请指教,我等新手学习。

压缩机15p在这样的设计条件下,制冷量4.81吨=4.81*3.5=16.8kw/h,TDEX没有TDEX5的,只有TDEX6(17.7KW,蒸发温度-10c,压差在12bar),所以选TDEX6。
 楼主| 发表于 2012-10-21 12:40:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个膨胀阀已换上去了,还是用TDEX8的,是用户坚持用的也是用户自己买的,用户咨询过这冷库原安装者且拆下来旧的也看清楚是斯波兰SVE8。我感觉是膨胀阀大了,因为底压压力怎么调都比库温所对应的压力底,最后库温-5度时底压1.8KG,调节缧杆差不多调到尽。我收工钱走人,用户说我只管做工就好了,很无奈一次很好的学习机会没了。
 楼主| 发表于 2012-10-21 12:41:15 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2012-10-20 17:24
压缩机15p在这样的设计条件下,制冷量4.81吨=4.81*3.5=16.8kw/h,TDEX没有TDEX5的,只有TDEX6(17.7KW, ...

 楼主| 发表于 2012-10-21 12:57:45 | 显示全部楼层
这个库大约有300-400立方,有三台这样的机组(15P压机、斯波兰SVE8膨胀阀、18.8KW冷风机、水冷冷凝器、R22雪种)用户平时开2台库温打到-5度手动关机。这样的配置合理吗?请各位指教。同时感谢荣版和IKK及各位的回复!
发表于 2012-10-21 16:15:42 | 显示全部楼层
富雄电子 发表于 2012-10-21 12:57
这个库大约有300-400立方,有三台这样的机组(15P压机、斯波兰SVE8膨胀阀、18.8KW冷风机、水冷冷凝器、R22雪 ...

可能在气温较低的时候,冷凝器的进水温度过低,造成液击,制冷有可能变差。
发表于 2012-10-21 16:19:48 | 显示全部楼层
富雄电子 发表于 2012-10-21 12:40
这个膨胀阀已换上去了,还是用TDEX8的,是用户坚持用的也是用户自己买的,用户咨询过这冷库原安装者且拆下来 ...

这用户还真会算,有够抠门,干脆他当师傅你当学徒,看要怎么修他来教你。
 楼主| 发表于 2012-10-23 20:43:03 | 显示全部楼层
富雄电子 发表于 2012-10-21 12:40
这个膨胀阀已换上去了,还是用TDEX8的,是用户坚持用的也是用户自己买的,用户咨询过这冷库原安装者且拆下来 ...

那原来的就是用户自己调坏的,他经常自己去调膨胀阀,说是原安装者教他调的。
发表于 2012-10-24 08:59:53 | 显示全部楼层
富雄电子 发表于 2012-10-23 20:43
那原来的就是用户自己调坏的,他经常自己去调膨胀阀,说是原安装者教他调的。

遇到这样的人,也真难为你了。还有什么“手动停机”都是不正常的。除非突然断电,手动开机到是正常的。不过要延时。
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:41:40 | 显示全部楼层
千山万水 发表于 2012-10-24 08:59
遇到这样的人,也真难为你了。还有什么“手动停机”都是不正常的。除非突然断电,手动开机到是正常的。不 ...

他这个那有什么延时,他就是看到温度差不多了就直接拉闸停机的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 17:44 , Processed in 0.060939 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表