师傅,膨胀阀分内外平衡式,他们有什么区别。作用一样吗,膨胀阀除了温度探头外多出一个细管子是干嘛用的
发表于 2012-10-9 22:56:28 | 显示全部楼层
外平衡阀有外平衡管,内平衡阀适用于小型制冷设备。平衡管是用来补偿蒸发器压阻的
发表于 2012-10-10 06:11:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  以阀体内传动膜片下部的压力为节流后蒸发压力的结构形式称内平衡式膨胀阀;以通过外接平衡管将蒸发器出口端的压力引入传动膜片下部空间结构形式的称外平衡式膨胀阀。
  外平衡式膨胀阀主要用于蒸发压力损失或压力降较大,节流后蒸发压力比蒸发器出口端压力高出较多的系统。如此时采用内平衡式膨胀阀,将会导致开阀过热度增大和不能充分发挥蒸发器的传热面积,使制冷效率降低。
  当蒸发器的阻力较小,压力损失不大的情况下可选用内平衡式膨胀阀;当蒸发器阻力较大,压力损失较大或具有液体分配器时,应选用外平衡式膨胀阀。
      外平衡膨胀阀的另一根管是接低压管的平衡管。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
千山万水 + 2 很给力!

查看全部评分

发表于 2012-10-10 19:16:27 | 显示全部楼层
版主能不能给大家上个图片说明一下,谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-10-10 22:15:10 | 显示全部楼层

额,明白了,如果蒸发器是盘管的或者大点的风机就应该用外平衡膨胀阀吗?、
 楼主| 发表于 2012-10-10 22:16:15 | 显示全部楼层
盘管管道长应该阻力也大吧
发表于 2012-11-16 17:55:04 | 显示全部楼层
小型的一般用内平衡,大型的一般用外平衡。学习中
 楼主| 发表于 2012-11-19 22:27:26 | 显示全部楼层
风暴小子 发表于 2012-11-16 17:55
小型的一般用内平衡,大型的一般用外平衡。学习中

额,怎么算小型的,我前几天跟师傅建一个两米乘以3米的速冻库用的外平衡膨胀阀...
发表于 2012-11-21 00:03:03 | 显示全部楼层
希望师傅上图让我们看就更加清楚明了
迅力电器 该用户已被删除
发表于 2014-5-3 21:57:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 05:40 , Processed in 0.067788 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表