格力柜机空调出现E2故障代码为什么?

[复制链接]
发表于 2009-6-24 07:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力6.0柜机工作时出E2;压缩机停。外风机停;内风机正常问怎吗修?
发表于 2009-6-24 08:29:39 | 显示全部楼层
E2蒸发器防冻结保护。
发表于 2009-6-24 08:40:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对呀,蒸发器防冻结保护。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
沫水清风 + 2 鼓励新人

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-6-24 11:45:55 | 显示全部楼层
怎么修?换什么零件?
发表于 2009-6-26 07:55:46 | 显示全部楼层
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
沫水清风 + 4

查看全部评分

发表于 2009-6-26 21:24:40 | 显示全部楼层
厉害!回答的可真详细啊!
学习了