美的3-5P老式三相电空调,少氟要加氟的一招

[复制链接]
发表于 2009-6-15 02:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的三相电老式机,外机有多个保护,如相序保护,高压保护,低压保护,外管温过热保护。
使得开机外机就停。或刚开机就保护。
本人常用的一招是。先找出外机高低压保护开关。
再将其保护开关用一根导线短接。再开机。
这样一般开机外机可以运转。除非坏的太多。先不要急着加氟。
先看看外风机的风量是否正常。(很多外机电容坏哦)
风机正常后,可以看一下压力如何。
如一起升压。请不要再加氟。等着看看情况/
不超过额定值的可经继续加。
如压力很少,一直升不起来。请直接加氟。
加氟到回气管很冰时就好,也要测一下电流是否正常。这是本人在做美的机子的感得。
外风机电容故障率很高哦,有美的·海尔·志高·格兰仕·老三菱重工·伊莱克斯等
发表于 2009-6-15 10:45:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞碟 于 2009-6-15 10:46 编辑

学习你的经验,以前修过5P春兰和你讲述相同,短接保护开关后开机,保护太多,直接在控制回路接了一开关来控制压机开停。
发表于 2009-6-15 11:20:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你说的不错 一般要测量电流   而且加氟时 开始压力升得很慢   等快到标准值时 压力一下就上去了     然后 一般漏氟的话  一定有原因的  要找出漏点!
发表于 2009-6-15 13:54:41 | 显示全部楼层
说的不错  直接加F时等你还没加完压缩机就保护了  还是楼主说的方法好使
发表于 2020-5-23 17:22:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-5-23 23:37:35 | 显示全部楼层
慢工出细活..加3P以上的尤其要注意..没氟的加法和补加还是有点区别的..特别是松下和LG的老机子
发表于 2020-12-8 10:19:35 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-12-8 20:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2020-12-11 08:26:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 00:38 , Processed in 0.065109 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表