日光灯关不死

[复制链接]
发表于 2012-5-31 16:28:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是装电的时候装反火零线了,可能安装人不懂吧,他不知道要火线经过开关才对!
发表于 2012-6-2 11:54:33 | 显示全部楼层
把家庭进线对调即可
发表于 2012-6-3 13:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种情况一般是:开关控制的是零钱或开关是带指示灯的那种。前者将开关改为控制火线,后者将开关换成不带指示灯的。
发表于 2012-6-10 19:25:45 | 显示全部楼层
路过学习。。。
发表于 2012-6-10 19:46:00 | 显示全部楼层
日光灯本来就是这样的,关掉以后还有一点光的,尤其在黑暗的环境中。包括节能灯这些都一样啊
这是辉光发光原理的灯管无法避免的
发表于 2012-6-11 10:15:40 | 显示全部楼层
上面师傅们说的情况我都遇到过,也都迎刃而解。但是我还遇到过你们没说到的情况,即开关是控制火线,开关也不带夜光指示灯,关灯后日关灯夜间会无规律的闪动,客户反映怪吓人的。经查是连接开关的暗线轻微的漏电所致。
发表于 2012-6-11 21:48:23 | 显示全部楼层
零火线翻一下,应该会好