楼主: 0^┢┦apΡy

求教各位高手指点一下,10平米的房间,密封好,需要5-10度的温度,用空调可以做到吗?

[复制链接]
发表于 2013-9-15 17:11:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
美力高制冷 发表于 2012-5-27 01:05
不可以,家用空调设计的蒸发温度是5度左右,加上传热温差8度左右,出风温度就是13度

你好,请问空调出风口的温度传感器应该选用哪种啊?
发表于 2013-9-15 19:44:30 | 显示全部楼层
不行,得改蒸发嚣,温控也要改,起码五匹以上。
发表于 2013-9-15 23:07:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调不行 室内温度 达到15度左右 蒸发器结霜直到不出风
发表于 2013-9-15 23:08:07 | 显示全部楼层
弄个小型的制冷机 不就好了  蒸发器1个扇叶的
发表于 2013-9-16 12:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
不可以,先要知道空调的蒸发温度在2度,不可以低于0度,你要的房间温度其对应的蒸发温度低于0度了,会结冰的。
发表于 2013-9-17 19:29:54 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2012-5-27 15:41
空调改造完全可以做到!室内机控制电路不用,另用温控仪控制室内温度;室内贯流风机改用轴流风机,制冷工况 ...

老师 换成轴流风机,就是要把内风机给换了吗?
发表于 2013-9-17 21:01:52 | 显示全部楼层
北京竹林行制冷 发表于 2013-9-17 19:29
老师 换成轴流风机,就是要把内风机给换了吗?

   是把原来的灌流风机整套疏风装置拆掉不用,蒸发器位移向下,出风口加装轴流风机加大抽风量!
发表于 2013-9-18 14:53:15 | 显示全部楼层
还真的挺麻烦  挣大钱了