专修美的中央空调美的空气能

[复制链接]
发表于 2011-12-20 16:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人专业维修美的中央空调美的空气能,有问必答
发表于 2012-2-16 10:26:34 | 显示全部楼层
你好 我想咨询下 我这有一台美的中央热水器不花霜 低压0.2 高压0.9 外管温124 水温37  这是什么故障?
 楼主| 发表于 2012-2-16 22:11:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

什么型号?外管温124 是什么意思?另外环境温度是多少?如果环境高7°,有可能少氟。不化霜查一下管温传感器
发表于 2012-2-16 22:53:58 | 显示全部楼层
不化霜多数是管温坏 美的是10K的
发表于 2012-2-16 23:53:39 | 显示全部楼层
不化霜你看一下管温了,压力有9公斤氟是少了一点点但会化霜。
发表于 2012-2-17 11:57:33 | 显示全部楼层
有一台家用空气源热水器制热效果不好排气温度不高 制热时压力到1.5后指针左右缓慢波动 转换制冷压力在0.5貌似不波动 什么原因啊求指教
 楼主| 发表于 2012-2-17 14:34:22 | 显示全部楼层
可能没抽真空吧?
发表于 2018-1-5 19:32:45 | 显示全部楼层
你好  我想咨询一下,我遇到一台美的32空气能,用了4年,压缩机坏了,更换了一个1.5P空调压机后,抽真空定量加氟,工作稳定在1.0个压,工作了30分钟温度从7度上升至13度没接触过空气能,麻烦指导一下,谢谢!