格力空调E2

[复制链接]
发表于 2011-6-22 21:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力空调KFR71  开机一会儿显示E2故障代码,说是室内机防冻结保护。查室内机方扇转速正常。 蒸发器也不脏。  传感器也好 的   。  应该怎样处理?
发表于 2011-6-22 21:30:13 | 显示全部楼层
代换管温!
发表于 2011-6-24 11:47:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你把管温传感器从铜管上拿出来就好了
发表于 2012-11-9 21:18:12 | 显示全部楼层
可能缺氟了,。。。
发表于 2012-11-14 14:51:01 | 显示全部楼层
路过,学习咯
发表于 2012-11-14 14:51:43 | 显示全部楼层
路过,学习咯

发表于 2015-5-29 23:00:03 | 显示全部楼层
我也遇到过你这样的问题  管温换了 蒸发器洗了 铜管也检查了 雪种也加了 内外机都洗了 听朋友说要换主板才行今天已买板明天等结果  老天保佑别在跳E2了
发表于 2018-7-17 13:26:33 | 显示全部楼层
你们遇见E2就这么难修吗
发表于 2018-7-17 14:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
1.看内风机转速低不低,调高风就知道了!2.内热交脏不脏,一看应该也会明白。3。看内热交冷度均不均匀,如果上部结霜,下部常温,有可能缺氟了。堵,那个部位不可能堵的,漏氟正好漏在那个管温位置可能也不大。4.管温阻值是否是15k,最好测下是否随温度变化而变化,只要符合ntc阻值特性就是好的。5.上面都正常,只要拉出管温放在外面,如果还跳E2,那就是电路板问题无疑了!
发表于 2018-7-17 14:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
你想修电路板,那就帮不到你了,我也在自学电路中