大金变频1P挂机故障代码 u2,开10多分钟室外机停机,

  [复制链接]
发表于 2016-8-26 22:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gusfmu 于 2016-8-26 22:13 编辑

大金变频1P挂机U2故障,开10多分钟室外机停机,高压管结霜,电流1.5A  
QQ图片20160826220825.png QQ图片20160826220841.png U2是电压检测的,为什么不够雪种,却显示电压检测故障。

2人赞赏

发表于 2016-8-27 01:32:30 | 显示全部楼层
U2是电源电压异常,可能电压取样电路损坏。  结霜缺少制冷剂,两个问题。

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
运城向荣电子 + 1 你太幽默

查看全部评分

发表于 2016-8-27 02:12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-27 05:58 编辑

低压检测 (系统的低压检测,也叫回气检测)
发表于 2016-8-27 02:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
查漏,抽空加氟
发表于 2016-8-27 05:48:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-27 09:22:34 | 显示全部楼层
大多数空调没有压力检测吧
 楼主| 发表于 2016-8-27 12:17:18 | 显示全部楼层
我以为是雪种不够,今早上去加时,一分钟不到就停机了电流才2.0A  我现在把雪种放了,  高压管打开罗丝, 开机,一个小时也不会停机,  ,,,然后那个电子膨胀阀,一通电时,哒哒的几声响的,然后就不响了,
发表于 2016-8-27 12:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
氟放了,抽空定量加。再看有没有故障代码!
发表于 2016-8-27 16:40:02 | 显示全部楼层
又像是电子膨胀阀的事情。
 楼主| 发表于 2016-8-27 17:12:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 gusfmu 于 2016-8-27 17:15 编辑
crx老鱼翁 发表于 2016-8-27 12:31
氟放了,抽空定量加。再看有没有故障代码!


F 放了,开机电流0.65A 一直开着都没事,,抽空加F 时,当加到电流到1.0几A 就停机了,再过几分钟,机子自动启动了,电流到1.0几A又停机,反复这样的子,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-26 11:05 , Processed in 0.080586 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表