岑象伦 发表于 2014-12-12 14:43
是猪头设计师才会拿固定不变表压力值去设计!应参考相对应的制冷剂饱和温度值去做

如果保持多大压差有最大制冷量能成立,那最近几个师傅的例子也不会说冬天制冷效率高,制冷速度快,从+1度降至-20度只需10几分钟,而且他的高压只有6.6KG,低压约1KG以下,压差不到6KG,跟你师父说得刚好相反,你师父说要保持压差1.0MP~1.1MP有最大制冷量。
发表于 2014-12-12 14:56:27 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-12 14:43
是猪头设计师才会拿固定不变表压力值去设计!应参考相对应的制冷剂饱和温度值去做

所以说你师父根本是胡说 八道,就是一个保持蒸发器不堵霜的东西,没什么技术性的东西。
发表于 2014-12-12 15:01:19 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-12 14:43
是猪头设计师才会拿固定不变表压力值去设计!应参考相对应的制冷剂饱和温度值去做

这还得拜你师父之赐,我才会去网路寻找机房空调的设计条件,蒸发温度跟一般家用空调有点不一样,蒸发温度设计较高约10度,不是一般空调的5度,这样就很清楚要如何控制高压在哪个位置,不会随冷媒的改变搞不清楚。
发表于 2014-12-12 15:04:07 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-12 14:43
是猪头设计师才会拿固定不变表压力值去设计!应参考相对应的制冷剂饱和温度值去做

如果今天机房空调的设计条件跟一般空调一样,那高压的控制位置就不是1.5MP(R-22),可能要一直保持在1.85MP比较保险。
发表于 2014-12-12 15:12:24 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-12 14:51
这个25米我想应不合理,不设前提才对,气温太低,即使10米,这段管子也会被强冷气下降温的

他最主要是考量管路的压损,其实气温低最主要是液管压损造成的影响最大,因为气温低过冷度增加,如果液管配管又过长,产生气泡就麻烦了,所以能提早旁通热气,降低过冷度是好的。
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:12:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-12 15:13:35 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-12 14:54
如果保持多大压差有最大制冷量能成立,那最近几个师傅的例子也不会说冬天制冷效率高,制冷速度快,从+1度 ...

这个应是带病工作。如按雪种R22看,低压约1KG以下,蒸发温度约-25C以下,温差5,可降-20C,但高压6.6KG,温度约15C,膨胀阀应差不多关死了,不起自控调节作用,此时它不满足过冷度、过热度=5K的设计要求(应小了,趋向0K),这得还看过冷、过热度来整体判
发表于 2014-12-12 15:17:07 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-12 15:13
这个应是带病工作。如按雪种R22看,低压约1KG以下,蒸发温度约-25C以下,温差5,可降-20C,但高压6.6KG, ...

你被你师父误导了,如果你师父的歪理能成立,那这位师傅也不会说制冷挺好的,从+1度降-20度只需10几分钟,夏天有可能10几分钟吗?你师父根本不会看资料,膨胀阀只是选型参考,不是制冷量变化趋势。
发表于 2014-12-12 15:18:50 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-12 15:13
这个应是带病工作。如按雪种R22看,低压约1KG以下,蒸发温度约-25C以下,温差5,可降-20C,但高压6.6KG, ...

膨胀阀应差不多关死了,不起自控调节作用

除了感温包漏气,否则膨胀阀都会自动控制的。
发表于 2014-12-12 15:24:45 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-12 15:13
这个应是带病工作。如按雪种R22看,低压约1KG以下,蒸发温度约-25C以下,温差5,可降-20C,但高压6.6KG, ...

过冷度5K那只是一个参考,最主要是说液管不要过长,造成压损产生气泡,如果都说要控制在5K,那二级式喷液造成的高过冷度,那不是完了吗?过冷度高只要液管长度不长,比如喷液造成的高过冷度,液管短就无需考量压损问题。二级式的高过冷度是必须的,否则无法克服高压缩比的低效能问题,以及高排气温度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-25 04:20 , Processed in 0.063998 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.