电子技术论坛

标题: 膨胀阀选用的关系与调整——懂无赖的葬身篇 [打印本页]

作者: 荣昌制冷    时间: 2013-8-22 07:55
标题: 膨胀阀选用的关系与调整——懂无赖的葬身篇
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-2-4 05:44 编辑

   膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
  膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。
  测量当时的制冷温度,估算出蒸发温度,对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况。
  以R12为例:某制冷温度为-10度,蒸发温度即为-15度左右。对照R12制冷剂的《热力性质表》,-15度时的对应表压力为0.086MPa,此时膨胀阀的调节压力0.086MPa应显示在低压表中。
  正常情况下,当制冷温度在0度以下时,膨胀阀的阀体应在出口处结45度斜角霜,并应有清晰的液态流动声。


    无知的懂无赖竟然对冷库系统在什么库温下应该结霜,什么库温下不应该结霜一窍不通;竟胡说库温在0度以上时低压部分都需要结霜;压缩机的机体结了霜也是正常现象。不懂装懂,把自己打扮成什么都懂的“高手”,品质恶劣,道德败坏,是一个十足的神经病白 痴!除了会搞人身攻击,其它都是头重脚轻腹中空无耻的败类!制冷界的悲哀!
作者: 大刚家电    时间: 2013-8-22 10:08
学习了,谢谢版主。
作者: 2470403848    时间: 2013-8-22 13:07
谢谢学习了,
作者: 351613360    时间: 2013-8-28 23:06
收藏了。有空就多温习
作者: baisuo    时间: 2013-8-29 12:29
谢谢版主,这下调膨胀阀就不会乱调T了,
作者: 格瓦拉    时间: 2013-8-31 21:01
受教了,感谢我们的老斑竹,辛苦了荣老。
作者: 工业控制    时间: 2013-8-31 21:26
学习了 R22 举例更恰当
作者: ARCS    时间: 2013-9-2 08:48
谢谢分享,顶起版主。。。。。。。。。
作者: keyee    时间: 2013-9-2 19:00
新手,学习了!!!
作者: 陈宇1200    时间: 2013-9-2 19:21
路过学习了
作者: 临江冷库制作    时间: 2013-9-3 18:15
学习了,跟
作者: 351613360    时间: 2013-9-6 14:44
各位师傅这样结霜正常吗?
作者: 冰冷    时间: 2013-9-6 15:08
学习中
作者: wwmpxm    时间: 2013-9-6 15:28
谢谢荣昌师傅的分享,学习了
作者: 【运动元素】    时间: 2013-9-11 21:33
学习了,支持一下
作者: XJ82462102    时间: 2013-9-11 21:47
谢谢学习了
作者: 一品天柱    时间: 2013-9-13 10:17

谢谢分享,顶起版主。。。。。
作者: ARCS    时间: 2013-9-14 09:57
顶一个,谢谢 分享。。。。。。。。
作者: 第一时间    时间: 2013-9-15 22:58
谢谢老师,学习了
作者: 李永双    时间: 2013-9-16 10:52
谢谢介绍,学习学习再学习!
作者: ws1987xuliang    时间: 2013-9-18 06:45
请问荣老师,一个冷库100个立方,机子是雪鹰BF15Z4-73.6,分两路,排管总共450米,{一路是230米,一路是220米],该用两个多大的膨胀阀,库温要求零下10度到零下15度.谢谢
作者: 豪顺家电维修站    时间: 2013-9-18 15:40
新手,学习了!!!

作者: xhwjacky    时间: 2013-9-21 22:08
学习经验、少走弯路
作者: 气源净化    时间: 2013-9-21 22:25
很详细,谢谢荣昌老师。
作者: dvb    时间: 2013-10-5 20:45

学习了,谢谢版主
作者: 午夜专用    时间: 2013-10-5 21:02
请教荣昌老师,有些膨胀阀只标了冷吨数,有些还标了KW,这个制冷量是根据厂家设置好的工况标的冷量,冷库高温低温不同,荣昌老师是怎样选择系数的
作者: 荣昌制冷    时间: 2013-10-6 06:53
午夜专用 发表于 2013-10-5 21:02
请教荣昌老师,有些膨胀阀只标了冷吨数,有些还标了KW,这个制冷量是根据厂家设置好的工况标的冷量,冷库高 ...

膨胀阀上一般都会标注性能数据的,制冷量的适用范围,不论高温还是低温,按照制冷量的适用范围选择就行了。
作者: 午夜专用    时间: 2013-10-6 09:26
荣昌制冷 发表于 2013-10-6 06:53
膨胀阀上一般都会标注性能数据的,制冷量的适用范围,不论高温还是低温,按照制冷量的适用范围选择就行了 ...

     以丹佛斯TEX2为例,我上网找了张各阀芯制冷量,但这里的制冷量是N系列名义制冷量kw,查了资料,N系列的名义工况是:蒸发温度5℃,冷凝温度32℃。也就是说膨胀阀的冷吨是根据这个工况测得的。
    工况改变时,冷量也会改变。蒸发温度低了,冷凝温度高了,冷凝肯定会下降,高温低温还是有区别的吧?请高手赐教

作者: 大刚家电    时间: 2013-10-6 10:11
学习了,谢谢版主。
作者: 午夜专用    时间: 2013-10-6 12:30
午夜专用 发表于 2013-10-6 09:26
以丹佛斯TEX2为例,我上网找了张各阀芯制冷量,但这里的制冷量是N系列名义制冷量kw,查了资料,N系 ...

-40~+10°C指的是这种阀适用范围吧,而这个制冷量是针对蒸发温度5℃,冷凝温度32℃定义的,如6号阀芯R22,名义制冷量是15.5kw,当蒸发温度-30℃时,这个阀制冷量肯定会下降。
莫非我考虑多了?请赐教
作者: bqslja    时间: 2013-10-7 22:18
多谢楼主,顶一个.
作者: 贵隆维修    时间: 2013-10-12 22:40
谢谢,学习了!!
作者: 成飞翔    时间: 2013-10-13 20:32
谢谢分享。。。
作者: guo21503710    时间: 2013-10-13 21:17
新手,学习了!!!
作者: 青岛金    时间: 2013-10-13 21:35
谢谢学习了,

作者: 支付宝    时间: 2013-10-19 21:16
先收藏了 谢谢 荣昌老师
作者: 553864    时间: 2013-10-21 07:12
受益匪浅啊,谢谢版主
作者: 亚枫制冷    时间: 2013-10-23 21:02
荣昌制冷 发表于 2013-10-23 20:49 只有你的误解,不存在我的误导! 我只介绍膨胀阀选用的关系和操作调整的方法,文中不牵涉具体的配置问题 ...

看看我发表的小型冷库的故障和排除方法吧,什么都明白了。没有别的意思只是我们在探讨,不存在技术排歧,没有敌意啊!
作者: 荣昌制冷    时间: 2013-10-23 21:45
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-2-11 08:30 编辑
亚枫制冷 发表于 2013-10-23 21:02
看看我发表的小型冷库的故障和排除方法吧,什么都明白了。没有别的意思只是我们在探讨,不存在技术排歧, ...


你如果不说我还蒙在鼓里!你还真是脸皮厚哎!真不地道!这是你的作品?凭你的历次回帖水平,你就是哭也哭不出来哦!这篇文章我发表在2008年第3期《家电维修杂质》上的,被你抄袭了就算了,你竟然还叫我来看看怎么样?真是不知羞耻!
作者: 976922    时间: 2013-10-23 21:50
顶一个
作者: mljuntd88    时间: 2013-11-13 14:39
谢谢版主,这下调膨胀阀就不会乱调T了
作者: 向着炮火前进    时间: 2013-11-20 19:34
学习了,谢谢版主。

作者: 恒运家维    时间: 2013-11-21 18:23
新手,学习了,谢谢版主的资料
作者: 翱翔机电    时间: 2014-1-9 15:01
学习了
作者: 鑫宇制冷维修    时间: 2014-1-12 14:45
向楼主致敬!
作者: 冷库专家    时间: 2014-1-12 15:03
不错的资料,谢谢分享
作者: zuiqiu    时间: 2014-1-13 21:28
冷库专家 发表于 2014-1-12 15:03
不错的资料,谢谢分享

我这下懂了,谢谢荣版主
作者: 东方在线    时间: 2014-1-14 16:35
新手上路,学习了。
作者: 为爱奋斗    时间: 2014-1-15 21:14
谢谢学习了,
作者: lijie5    时间: 2014-1-24 23:31
谢谢学习了,
作者: wxk0558    时间: 2014-1-25 11:29
学习了!
作者: 334117654    时间: 2014-1-25 18:28
谢谢版主分享
作者: 恶的善良人    时间: 2014-1-27 16:43
谢谢学习了
作者: 277713141    时间: 2014-1-30 20:01
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-2-11 08:31 编辑

我不知道对于一个需要安装10多个膨胀阀的系统,怎样调节啊?看压缩机上低压表因该没有意义吧?
不知道怎样调节,你能具体讲下吗?
作者: sunny7972    时间: 2014-2-3 01:04

学习了,谢谢版主。
作者: 格瓦拉    时间: 2014-2-27 21:56
谢谢  版主    学习中
作者: 信春哥娶媳妇    时间: 2014-2-28 13:40
本人新手,向老师学习。
作者: 天佑制冷    时间: 2014-2-28 15:09
受教了,版主辛苦!
作者: 15637323202    时间: 2014-2-28 19:37
不错,学习了。
作者: 黄丹齐    时间: 2014-3-23 13:08
荣师傅,你举例的那个r12说的某制冷温度是指运行多久以后的,还是说机子运行到不能降低温度了那个温度,然后调节膨胀阀?最近做的一台新麦冰柜,r404,ts2,01阀芯,压缩机丹佛斯590w,运行3个多小时后,零下23,电流开始是4-5a跳,到零下23℃在3.2a左右跳,高压1.35mpa,低压变0.08mpa,调节过热度1圈,回气管到压缩机这里都会结冰,等温度降下到零下23左右就不会有霜,这个是调节太多吗?隔壁一台一样的机子启动后一会电流就在3.2a左右,不会很高,为什么修的这台电流这么大变化,压缩机是新换的同型号。
作者: liu252923674    时间: 2014-3-23 20:26
学习了,谢谢版主。

作者: 如果你也听说    时间: 2014-3-26 11:52
荣老师,库温-11,膨胀阀整个被冰包住怎么回事?
作者: 1273445567    时间: 2014-3-31 14:18
学习了!!!
作者: dtmmdmmt    时间: 2014-5-22 22:26

学习了,谢谢版主。
作者: wyc002    时间: 2014-5-23 14:40
新手,来学习了
作者: 向着炮火前进    时间: 2014-5-24 21:33

学习了。
作者: zhi413540519    时间: 2014-6-6 16:16
学习了将就很多的
作者: 世界之颠    时间: 2014-6-8 07:57
学习学习 谢谢分享
作者: zjw668    时间: 2014-6-11 08:53
学习了,谢谢分享
作者: 唉哟我    时间: 2014-6-11 13:24
学习了,谢谢老师
作者: 吴惊    时间: 2014-6-11 19:04
高手!!!
作者: 13453902734    时间: 2014-6-13 06:53
谢谢版主,冷库还在学习中
作者: 李红齐    时间: 2014-6-30 20:26
谢谢荣昌老师的精彩帖子
作者: fredme    时间: 2014-7-1 06:26
说的对,蒸发器侧制冷剂的过热度在5-8度OK,冷凝器侧制冷剂的过冷度在4-7度合适。
作者: 走一走看一看    时间: 2014-7-5 18:55

学习了,谢谢版主。
作者: huangrixu    时间: 2014-7-5 22:46
谢谢学习了,

作者: 武汉万达空调    时间: 2014-7-8 19:22
好资料,学习啦
作者: powerhappinesf    时间: 2014-7-10 09:05
谢谢分享,学习了
作者: 迷途小君    时间: 2014-7-11 15:31
受教了,谢谢荣昌老师分享
作者: 594761691    时间: 2014-8-19 18:04
谢谢,学习了
作者: 恶的善良人    时间: 2014-8-21 09:08
谢谢分享,论坛有你更精彩····
作者: 出没风波里    时间: 2014-8-26 14:30
学习了,谢谢分享!
作者: lu6shan3    时间: 2014-8-26 15:19
学习了,谢谢版主。顶起版主
作者: zhanghaotian    时间: 2014-8-26 22:35

谢谢分享,学习了
作者: 余温    时间: 2014-8-28 15:42
感谢  真好
作者: ldswxy    时间: 2014-8-30 09:05
高质量帖子,多发点
作者: powerhappinesf    时间: 2014-9-1 18:36
谢谢分享。。。
作者: dudebin    时间: 2014-9-3 11:17
谢谢分享。。
作者: 一马当先    时间: 2014-9-4 18:31
学习了,谢谢楼主提供资料。
作者: binice    时间: 2015-4-9 13:32
学习了,谢谢
作者: 迅力电器    时间: 2015-4-10 00:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 联华家电    时间: 2015-4-10 22:33
荣昌老师您在哪?我想跟您学习
作者: ahaqzdy2120    时间: 2015-4-10 22:43
学习学习,谢谢楼主精彩讲解!

作者: lxq0642    时间: 2015-4-12 17:17
版主再给发一下 热力性质表
作者: peng840262865    时间: 2015-4-13 20:24
学习了,谢谢版主分享
作者: 琪珍逸宝    时间: 2015-4-13 21:17
我以前总以为可以通用呢
作者: 让雷诺    时间: 2015-5-3 19:16
努力学中···
作者: zhanghaotian    时间: 2015-5-3 19:34
谢谢荣昌老师的精彩帖子
作者: 13453902734    时间: 2015-5-27 18:14
谢谢荣老,学习了。
作者: 此时无声胜有声    时间: 2015-7-1 21:07
本帖最后由 此时无声胜有声 于 2015-7-1 21:10 编辑

压缩比(压力差)大                                同一台  压缩机压缩比为什么还在变化




欢迎光临 电子技术论坛 (https://www.dzdu.com/) Powered by Discuz! X3.4