电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3201|回复: 2

制冷低压表的负压读值

[复制链接]
发表于 2019-10-29 09:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

  制冷低压表的负压读值,很多人都不会读。

  制冷压力表的负压刻度采用相对压力表示,制冷剂的温度压力对照表是采用的绝对压力表示。

  通常情况下,我们默认是大气压大约是0.1MPA,大约是1kg/cm^2,也就是1个压力,100KPA,在制冷表上0的位置。0刻度是外界一个大气压力与制冷压力表气囊张力平衡的结果,对应不到要调校到零。

  负压刻度采用cmHg(外圈)或inHg(内圈),此刻度要通过换算才能与制冷剂的温度压力对照表对应。cmHg是压强的非SI(囯际单位制)单位,大小等于1cm水银柱产生的压强,中文名称是厘米水银柱,1cmHg=1333pa,即1.333KPA。

  制冷表上0的位置,是大气压大约是0.1MPA,大约是1kg/cm^2,也就是1个压力,100KPA。
  
  所有的负值-x都可以表示为0-x,那么制冷压力表外圈的20就是20cmHg,也就是-(1.333*20)KPA,就是-26.66KPA,相对压力!相对于谁???相对于制冷表上0刻度,0刻度是100KPA绝对压力。制冷压力表外圈的20cmHg就是100KPA-26.66KPA=73.34KPA(绝对压力),等于0.07334MPA。

   对照 https://wenku.baidu.com/view/8972c10601f69e31433294e9.html 制冷剂的温度压力对照表 R600a  0.072MPA   -20℃。冰箱冷冻要求到-18度,的么R00a的运行压力就大概在这个位置再下一点,再负一点,23cmHg,25cmHg......根据气温和箱内热负荷自己灵活把握吧!

  其它制冷剂不用负压刻度,不再熬述。欢迎指正交流。
  
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:19:15 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/thread-784513-1-1.html
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:40:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
雪种表上的psi没有负压刻度,绿色的是汞柱刻度,内层是inHg,外层是cmHg,换算成千帕再被100千帕减去,再对照制冷剂如R600a制冷剂温度压力对照表,-10cmHg大约-15℃,-15cmHg-17.5℃,-20cmHg≈-20℃,-25cmHg≈-22.5℃,-30cmHG≈--24.5℃。
冰箱想要达到-18℃,压力不能搞高了,稳定运行时,回气管微露,压力约-24cmHG,基本合格。当然具体数值和气温和热负荷有关的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 23:46 , Processed in 0.048330 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表