电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1554|回复: 6

[其它] 一台组装彩电的电源出问题了,能用电源适配器中的起振电路接入这个开关电源吗?

[复制链接]
发表于 2017-1-6 13:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电源适配器的管子用彩电中的管子。
发表于 2017-1-6 13:44:19 | 显示全部楼层
最好修好原来的电路,不行上5线模块还可靠点
发表于 2017-1-6 13:57:23 | 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2017-1-6 14:21:28 | 显示全部楼层
300负电压正常的话,用华美电源模块一代,路线不要,红线接开关管C极,黑线接到热地上。
发表于 2017-1-6 16:37:33 | 显示全部楼层
那是异想天开。用电源模块可以。
发表于 2017-1-6 17:05:39 | 显示全部楼层
     嗯,有想法
发表于 2017-1-6 21:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
用华美摸块改造电源,这是我的拿手戏,但尖峰吸收要用一个100欧娒的电阻和一个681的瓷片电容代换。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 08:24 , Processed in 0.061826 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表