电子技术论坛

标题: 家用空调挂机漏水问题求助 [打印本页]

作者: sun108512    时间: 6 天前
标题: 家用空调挂机漏水问题求助
家里2009年买的变频分体空调,一直使用正常。大概在5年前发生过一次室内机漏水问题,敲了一遍排水管正常了。一个月前,媳妇嫌空调吹出来的风太难闻,让专业清洗空调的人清洗了一次。使用10天后室内机漏水,把室内机拆开,发现接水盒内有很多块状灰尘,清理干净后,使用一根管子插到排水管内,吹气感觉很顺畅!使用几天后又漏水,买了一根新排水管,把原排水管断开,把新排水管接上,制冷时看到排水管出水正常!使用几天后又漏水,观察制冷时排水管出水正常!

接水盒没有污物,排水管不堵,怎么还漏水?难道只能换新的空调?拍了一张照片,看到接水盒只接前面冷凝管子的水,后面的管子冷凝水不接,这难道是设计缺陷吗?感觉制冷效果正常,不像是缺氟!有遇到过这种问题的吗?怎么彻底解决?
作者: wanjianwen    时间: 6 天前
这也叫专业清洗空调的?上面还好多灰尘呢,再洗一遍吧.
作者: 广州佳波    时间: 6 天前
最正确的做法是,
收氟,拆除内机,拆解全面、正确、合规、地清洗干净。
说过好多次啦,
空调的清洗是个有姿势、有技术的活,
不是阿猫、阿狗拿支水枪就能干好的活。

在空调漏水界里,能认识水面张力、水爬升的姿势要点的并不多。
作者: 海涛769    时间: 6 天前
最好修的漏水,最难修漏水
作者: 大兵兵    时间: 6 天前
洗的也不怎么样。
作者: 303981226    时间: 6 天前
漏水的毛病有的师傅的不修的
作者: 宝坑蓝天    时间: 6 天前
会不会接水盘问题
作者: 夏师傅家电维修    时间: 6 天前
一换了之!
作者: 冷月孤星侠    时间: 6 天前
漏水问照并一定足接水盘堵了
作者: 天津柱子    时间: 6 天前
后面的排水槽堵了,能流出水前面没事,查空调后壳的排水槽吧
作者: fujlan    时间: 6 天前
天津柱子 发表于 2026-8-1 19:47
后面的排水槽堵了,能流出水前面没事,查空调后壳的排水槽吧


  当年装了国内某知名品牌一批同型号的空调,一年后没一台不漏的,后排水槽太浅,稍积点灰尘就漏,设计问题,弄的真头疼.
作者: sun108512    时间: 6 天前
天津柱子 发表于 2026-8-1 19:47
后面的排水槽堵了,能流出水前面没事,查空调后壳的排水槽吧

排水管就一根,没见有3通的装置,怎么连接的?能发张照片吗?
作者: zdm123    时间: 6 天前
这叫专业清洗?我的天啊,我二班的看不过眼啦
作者: yyd2011    时间: 5 天前
查后壳接水槽,斜着的,有一道坎
作者: 渎秋    时间: 5 天前
既然看到有接不到水的地方,那就增补接水槽。
作者: 高在上    时间: 5 天前
漏水时看漏水接水槽内没有存水大部分都是后接水槽堵或有裂纹或者节水槽与冷凝连接处又脏物
作者: 亲亲一家人    时间: 5 天前
别不舍得钱,找个靠谱的彻底请下一先!!!
作者: 卖艺不卖身    时间: 5 天前
花点钱叫专业的洗一遍,能排除95%的漏水问题
你这空调说是洗了,其实跟没洗一样


壁挂机有三条水槽,分别对应不同三种漏水速度,在漏水问题上,不要以为水一定是由高往低处流,还要考虑冷度~张力~亲水性~毛细现象
作者: 宿州成哥    时间: 5 天前
亲水膜没有了
作者: 々天☆天々    时间: 5 天前
按照佳波老师说的正确做法去做:在也不会漏水:
作者: BALANCE    时间: 5 天前
宿州成哥 发表于 2026-8-2 09:04
亲水膜没有了

你不要吓人家,人家那个或许只是没洗净
作者: 22君    时间: 5 天前
这一眼就是清洗没清洗好,蒸发器流不到接水盘里,顺着外壳接缝流外面了
作者: 秋雨夜    时间: 5 天前
就象大家说的,洗的真不怎么样.反复漏水的话你看一下出水口的位置是不是正常,
作者: cyh9ww    时间: 5 天前
这空调是没有安装滤网的么?
作者: chengyoufu    时间: 5 天前
遇到过不平衡漏水,出水管脏堵漏水,接水盘有裂缝漏水。清洗的不过关。
作者: 用心爱你    时间: 5 天前
别的漏水我都不怕,就怕风轮不定时的吹水出来那种
作者: 广州佳波    时间: 5 天前
用心爱你 发表于 2026-8-2 17:36
别的漏水我都不怕,就怕风轮不定时的吹水出来那种

顶上的胶条,亲水膜。
作者: 国辉家维    时间: 5 天前
内机拆完用高压水枪冲的像新的再安装回
作者: joyb    时间: 5 天前
换新省心
作者: 雅马哈150    时间: 4 天前
广州佳波 发表于 2026-8-2 19:39
顶上的胶条,亲水膜。

我家的美的风尊新机时就这样子,尝试过贴过胶条没有用,大品牌真的是蒸发器的亲水涂层坏了?
作者: 浮生梦    时间: 4 天前
翅片脏成这样,你说是找专业的清洗过?你确定这个清洗的师傅是专业的?翅片和贯流风扇清洗干净后,还要把接水盘里面也要清洗干净,还要吹排水管的那个洞。
作者: 吴师家电    时间: 4 天前
网上找69元专业蒸气清洗吧!!!!!!!!!!!洗完这个样能收费!!!!!!!!!!
作者: 天津柱子    时间: 4 天前
sun108512 发表于 2026-8-1 21:43
排水管就一根,没见有3通的装置,怎么连接的?能发张照片吗?

看来你不懂得空调冷凝水的走向过程,前面的是直接流入水槽,后上面的是流到主机后背的塑料槽,沿着斜槽流到风机附近那有个小口再流入前面水槽的。
作者: 天津柱子    时间: 4 天前
fujlan 发表于 2026-8-1 21:39
当年装了国内某知名品牌一批同型号的空调,一年后没一台不漏的,后排水槽太浅,稍积点灰尘就漏,设计问题, ...

嗯,只要屋里脏有灰尘,后背必堵水,厂家设计的也是给维修者们的发财水道啊
作者: 广州佳波    时间: 4 天前
雅马哈150 发表于 2026-8-3 07:49
我家的美的风尊新机时就这样子,尝试过贴过胶条没有用,大品牌真的是蒸发器的亲水涂层坏了? ...

有段时间减配的下乡机型,蒸发器减少了铝翅片数量,间隙缝大了,新机时尚可。
但冬季用过制热,亲水膜、军团菌热翘起。就形成滴水点。
这类机型通常漏水在夏天刚开机时,不管它十天半月后就自动好了。
如果是在夏季的中途出现漏水(从风口吹出的),先全面高压冲洗干净。看能否解决。
不能解决只能终极大招“一喷了之”

作者: fhmdjdwx    时间: 3 天前
佳波老师说的正确
作者: 李殷贤    时间: 3 天前
fujlan 发表于 2026-8-1 21:39
当年装了国内某知名品牌一批同型号的空调,一年后没一台不漏的,后排水槽太浅,稍积点灰尘就漏,设计问题, ...

某知名品牌?你就干脆说出来不好吗?
作者: samsum    时间: 昨天 20:58
广州佳波 发表于 2026-8-3 11:43
有段时间减配的下乡机型,蒸发器减少了铝翅片数量,间隙缝大了,新机时尚可。
但冬季用过制热,亲水膜、 ...

最后没办法是喷清洗剂不冲水,靠冷凝水自己挥发吗?






欢迎光临 电子技术论坛 (https://www.dzdu.com/) Powered by Discuz! X3.4