作者:
6753
时间:
昨天 14:47
标题:
我是第三位来修的
一台美的5P、380V、R22冷媒柜机,制热不行,客户说年终了,售后也没空、关键早就过保了,上门去检查试机,内外机运行正常,几分钟内机风机就停转,后外机也停止运行,停了一会又自动运行,运行一会内外机停转显P7,高压高温保护。开机压力,上升18公斤后又慢慢下降10多、电流8A多下降到5A,测温仪压机盖上上升120度时停转。高压传感器移开点,机盖温度145度时,开关断开保护停运行。前几天,第一、第二师傅、都加的氟,内漏、高温没解决问题。干呗收氟拆内机,因为内机有油迹,拆下打压25公斤,扔水里找到漏点,补焊完成加压试不漏了,并清洗一下蒸发背面灰迹,安装后试机,故障不变。几个人加氟,不纯、有空气?全放,真空再加油,加液,加到高压达20公斤,仍回落13公斤,低压0~1公斤,电流也是下降,机盖温度仍飙升120度停运,这现象不是系统堵,堵两种,1节流器堵低压低,2气分堵低压高。和客户谈,你这机不关内漏缺氟的事,系统还有堵的,制冷剂回流压缩机过少引起高温。四通串,汽分,不是这种现象。购通好下单节流阀干呗,先收氟到内机,割掉节流阀,用内机制冷剂冲洗系统,焊好真空定量加液3850克,试机高压18公斤稳定,回气温度10度,压缩机顶盖80多度,不在飙升,电流也稳定8A左右,气分上也挂露了,故障时20度的。出风口一直吹热风了,60多度效果杠杠。客户也说正常。
作者:
渎秋
时间:
昨天 16:14
属于制热段的单向节流阀。