标题: 海信变频空调通讯故障
我家一台海信变频空调突然发现外机不工作,用变频空调检测仪查一下,外机可以启动。问题在内机,而后查通讯电路,发现通讯电路56伏电压没有,而后查电路板,发现二极管后面的一个47微法的电容漏电,换一个后,问题解决了。与大家共享一下。
作者: 光明家电维修22    时间: 3 天前
海信变频空调通讯电路供电电压24V。
作者: wjqok    时间: 3 天前
中国制造任重道远
作者: 卢先生    时间: 前天 07:01
谢谢分享      
作者: 电子爱号者    时间: 前天 08:31
感谢分享
作者: 々天☆天々    时间: 前天 08:57
谢谢分享
作者: 929504207    时间: 前天 09:41
海信内机供电+24V
作者: 929504207    时间: 前天 09:42
47UF/50V,也可以说是通病吧,我遇到过几次了