电子技术论坛

标题: 海尔变频空调外机启动少不启动多。 [打印本页]

作者: 孙万里    时间: 3 天前
标题: 海尔变频空调外机启动少不启动多。
前几天接修一个海尔变频空调,客户说外机启动时候少,不启动时候多,直接上小艾00测外机,测了多次都是报通讯故障,给客户报好价后,空调装好又打开了空调,外机又启动了,客户说等几天再说吧,今天接到客户电话,说海尔售后撬掉应急开关后,空调好了,我百思不得其解,应急开关和通讯故障没关系呀?我测外机也不用内机板呀?看内机一直开机也没关机呀?望师兄赐教!
作者: 15984832669    时间: 3 天前
我看空调检测仪与电视灯条检测仪差不多,也只能估个大概,不能精准判定故障,不是万灵丹。有比没有好,还是要靠实战经验,经验的多,判断问题就要准确的多,完全依赖检测仪,有可能让自己都弄得好迷茫。
作者: wjqok    时间: 3 天前
路过学习一下
作者: 孙万里    时间: 3 天前
15984832669 发表于 2025-8-11 20:33
我看空调检测仪与电视灯条检测仪差不多,也只能估个大概,不能精准判定故障,不是万灵丹。有比没有好,还是 ...

检测仪的问题我也想到了,抛开检测仪和通讯故障。撬掉应急开关,能解决外机不启动的问题,也很费解呀。
作者: 大邳家维人    时间: 3 天前
还有遥控器错码(操作正常)也能报通讯故障呢
作者: 光明家电维修22    时间: 3 天前
不是检测仪不准就是通讯协议不匹配,应急开关的漏阻大小决定CPU得到的分压高低,CPU根据得到的不同电压执行不同的命令。只有当漏电阻形成的矩阵电压到了开关机指令的电压附近时,此时才执行开机后关机再开机循环往复的故障。
作者: 马湖    时间: 前天 06:16
     内机始终正常,外机有时不工作,用户说售后撬掉应急开关就恢复正常?我觉得吧,放心,过几天用户还得找你去修!除非用户没和你说实话。
作者: 电子爱号者    时间: 前天 08:37
光明家电维修22 发表于 2025-8-11 23:59
不是检测仪不准就是通讯协议不匹配,应急开关的漏阻大小决定CPU得到的分压高低,CPU根据得到的不同电压执行 ...

感谢分享
作者: gejianxin    时间: 前天 08:48
海尔是个奇葩,它的火线零线顺序和其它空调不同。好几次,我把检测仪的线序接错,然后报通讯故障。你注意到这点了吗?
作者: 春法维修    时间: 前天 08:57
有次遇到一台海尔变频挂机有时正常有时报故障码,那个码意思是外机环境温度传感器故障,由于故障并不频繁用户一直没叫修理,直到一天空调无故开机,用户不在家时回来发现空调已经打开制冷,才报修理,这种故障稍微有经验的师傅都会解决,拆掉那只应急开关后机器一直正常。谁能够想到那只应急开关漏电会导致乱报故障码。
作者: 卢先生    时间: 前天 08:57
海尔是个奇葩,它的火线零线顺序和其它空调不同。好几次,我把检测仪的线序接错,然后报通讯故障。你注意到这点了吗

   这倒是没注意的点
作者: 961889815    时间: 前天 16:38
gejianxin 发表于 2025-8-12 08:48
海尔是个奇葩,它的火线零线顺序和其它空调不同。好几次,我把检测仪的线序接错,然后报通讯故障。你注意到 ...

顺序不同还好,主要是零火线颜色是反的,一开始不了解就会吃亏




欢迎光临 电子技术论坛 (https://www.dzdu.com/) Powered by Discuz! X3.4