电子技术论坛

标题: 惠而浦空调外机不启动也不报故障 [打印本页]

作者: zhouweiql    时间: 3 天前
标题: 惠而浦空调外机不启动也不报故障
一台惠而浦空调(海信代工,板号1841113),用户说外机不启动。带了检测仪上门查看,空调设置在制冷模式,温度20度,外机没动静,已经开机半天了,也没显示故障代码。

断电后先测量了外机的电缆 L N S对地有没有漏电,结果正常。然后断开从内机过来的信号线,接上检测仪开机,外机马上启动,运行几分钟一切良好。

再断电,断开外机信号线,连接内机信号线开机,检测仪和内机通讯正常,能显示内机的环温、管温、风速、设定温度。这就有点不好下手了。

把外机接线恢复后再开机,这时外机启动工作了。什么也没动,只是单独测试一下内外机,就能工作了?用户说先用用看会不会再出毛病,那就收工具走人。

第三天用户又来了,说空调外机又不启动了,再去检测,情况跟上次一样,内外机测不出问题,把线路恢复开机,又工作了。

另外说一下,外机板的工作电压都是正常的。怀疑电缆线不好,如果这两天再出问题就换线试试看。

大家如有修过类似的故障,请多多指教。
作者: dzss670471796    时间: 3 天前
温度20度,把设定温度调低至16度看看
作者: l3387555    时间: 3 天前
捡钱的活让你不珍惜

作者: zhouweiql    时间: 3 天前
dzss670471796 发表于 2025-8-11 14:29
温度20度,把设定温度调低至16度看看

你是怀疑室温传感器偏移,在接检测仪之前就试过了,没用。接检测仪后可看到内机参数,室温、管温都是正常的
作者: 用心爱你    时间: 3 天前
换线先。。。。
作者: joyb    时间: 3 天前
主板灯闪几下
作者: 18875112259    时间: 3 天前
换联机线试试
作者: zhouweiql    时间: 3 天前
用心爱你 发表于 2025-8-11 16:41
换线先。。。。

等再出故障就准备换线试试的
作者: zhouweiql    时间: 3 天前
joyb 发表于 2025-8-11 17:05
主板灯闪几下

倒装一体板,看不清灯闪
作者: 961889815    时间: 3 天前
外机板工作电压都是正常的,你倒是说说怎么个正常法
作者: 孙万里    时间: 3 天前
有时候信号线漏电,时好时不好。
作者: 电子爱号者    时间: 前天 08:42
带一根两芯线连接内外机,正常使用,线问题,不正常,内外机通讯电路查查有没有问题