标题: 格力Q迪空调为什么PFC一上升就报PH?
今天修一个格力Q迪,开机后外机无反应,不废话直接上小艾00,上压力表,通电后显示通讯正常,母线电压298,按制冷健。检测仪显示压缩机频率上升,母线电压往下降,降到220V左右开始往上升,应该是PFC启动了,电压升到380左右开始报PH,母线电压过高。全过程也就二三十秒,专门看了压力表,压力表一动也不动。心里纠结静态电压没问题,为什么PFC一上升就报PH?另外压缩机启功了二三十秒,为什么压力无变化?还有一个细节,铜管漏电微麻。麻烦各位师兄帮忙解惑。先谢谢了!
作者: 光明家电维修22    时间: 前天 20:25
本帖最后由 光明家电维修22 于 2025-6-27 20:26 编辑

原机什么故障?300V左右时母线静态电压是否在1.9伏左右,检测仪显示频率上升,压力表压值不变,实际上压机真工作了没有?真工作的话那可能压机吸排气坏了,上个工装压机试一下板。
作者: l3387555    时间: 前天 20:27
目前电压降到220v?
柜机还是挂机
作者: yyd2011    时间: 前天 20:35
鸭说鸡坏了,你研判一下
作者: 孙万里    时间: 前天 20:43
l3387555 发表于 2025-6-27 20:27
目前电压降到220v?
柜机还是挂机

35挂机。。。。
作者: 孙万里    时间: 前天 20:48
光明家电维修22 发表于 2025-6-27 20:25
原机什么故障?300V左右时母线静态电压是否在1.9伏左右,检测仪显示频率上升,压力表压值不变,实际上压机 ...

外机没拆,静态电压检测仪显示298V,电压检测电路应该没大问题。感觉这个问题不好搞,直接说主板坏了,报价450,客户弃修。
作者: l3387555    时间: 前天 21:12
孙万里 发表于 2025-6-27 20:48
外机没拆,静态电压检测仪显示298V,电压检测电路应该没大问题。感觉这个问题不好搞,直接说主板坏了,报 ...

小方板有啥不好搞的.....都是小ks
耽搁时间就直接换一个通用的
哪位师傅手里没几个格力旧板
作者: wyzloveyou    时间: 前天 21:42
学习学习
作者: 电子爱号者    时间: 前天 21:55
学习学习
作者: 说了再见丶    时间: 前天 22:51
压缩机挂了。   压缩机没吸排气。     PFC启动   负载电流太低,     电压升的太高了。  报母线电压过高  
作者: 6753    时间: 昨天 05:48
本帖最后由 6753 于 2025-6-28 05:53 编辑
孙万里 发表于 2025-6-27 20:48
外机没拆,静态电压检测仪显示298V,电压检测电路应该没大问题。感觉这个问题不好搞,直接说主板坏了,报 ...


没拆,PH、就几个小件,还有,报价、如果压机坏了,客户要修呢,你是否没钱赚
作者: 卢先生    时间: 4 小时前
可能是压缩机问题  