标题: 一款美的变频空调显示PL故障 [打印本页]

作者: lujun55nn    时间: 2025-6-22 23:21
标题: 一款美的变频空调显示PL故障
机主说开机半个小时后显示PL。上门检查能开机,但是就是不制冷,检查压力发现为0.然后抽真空,加注R32,加注过程中发现压力不正常,加了一点后压力就不变了,表显在13左右。按道理开机后,压力会很低,但是加了400多克以后基本都没变化,偶尔会突然降到4,一下又突然升到10.铜管又有结霜现象,但是压力不怎么基本不变(压力10以上)。听压缩机声音似乎也不正常。电流大的时候2.3A,小的时候才1.5A,明显不正常。最后内机显示PL代码,网上查到是制冷剂泄漏保护。但是已经加了制冷剂了,为啥还会出现这个代码。听业主说上个月刚好洗了一次内机,洗完以后制冷正常,现在刚一个月就出现了这个问题,求解。
作者: 猪猪赌    时间: 2025-6-23 07:51
应该是堵住了
作者: 春法维修    时间: 2025-6-23 08:05
同意楼上判断,过滤器或者电子膨胀阀堵了。
作者: wyzloveyou    时间: 2025-6-23 20:59
好好好好
作者: KOCEO    时间: 2025-6-23 22:28
昨天遇到一个差不多故障的美的,我把彭胀阀开启到最大,低压压力1.5MP,把彭胀阀开到小,细管结霜内机不凉,内机始终不凉,认定四通阀串气。
作者: 视听家电hyj    时间: 2025-6-24 08:27
不知道楼主修好了没
作者: lujun55nn    时间: 2025-6-24 09:18
机主找了别人修,打电话问的时候说是修好了,但是具体哪坏了没说
作者: 凡凡    时间: 6 小时前
可能制冷剂加少了,自动降频工作。