标题: 格力1.5匹定频单冷空调,内外机分开打压30公斤两三天不漏 [打印本页]

作者: 端心正行    时间: 5 天前
标题: 格力1.5匹定频单冷空调,内外机分开打压30公斤两三天不漏
本帖最后由 端心正行 于 2025-6-1 20:09 编辑

格力1.5匹定频单冷空调,内外机分开打压30公斤两三天压力表没变化,打压不漏。加氟一个月左右,开机测低压,压力只有两个压了。
二通阀和三通阀密封垫老化漏,上铜螺帽后不漏了,目测也没有油迹。用洗洁精和检漏仪测过都不漏。外机和内机铜管接头用检漏仪测过不漏,真是奇怪了。
作者: 端心正行    时间: 5 天前
二三通阀后来加了生料带,没有油迹
作者: lanhaibuo    时间: 5 天前
不要生料带,直接扭紧,测试不漏就可以,你这只有管子了,换管子吧,慢阴气,不好查,多为连接接头,连接管
作者: 红日电器    时间: 5 天前
lanhaibuo 发表于 2025-6-1 20:59
不要生料带,直接扭紧,测试不漏就可以,你这只有管子了,换管子吧,慢阴气,不好查,多为连接接头,连接管 ...

楼主内外机都保压....连接管没有保压才是扯蛋
作者: 端心正行    时间: 5 天前
lanhaibuo 发表于 2025-6-1 20:59
不要生料带,直接扭紧,测试不漏就可以,你这只有管子了,换管子吧,慢阴气,不好查,多为连接接头,连接管 ...

铜管是新管的
作者: 端心正行    时间: 5 天前
红日电器 发表于 2025-6-1 21:32
楼主内外机都保压....连接管没有保压才是扯蛋

铜管和内机一起保压的。关紧三通阀,直接拆开小管,接压力表打压的。
作者: 瑞昌家电维修    时间: 4 天前
内外机和连接管都泡水,能查出来。
作者: hunankl    时间: 4 天前
这玩意花太久时间价钱多少啊
作者: pc900    时间: 4 天前
有时是有裂纹,震动和温度变化才会漏
作者: 老马横行    时间: 4 天前
pc900 发表于 2025-6-2 08:12
有时是有裂纹,震动和温度变化才会漏

这个是真老师傅
作者: 15984832669    时间: 4 天前
将室外机大小阀关死,然后从加氟口打压连接管与内机,内机不漏,那只有连接管了。
作者: KOCEO    时间: 3 天前
听我们这儿一个老头说他卖出去一个二手格力空调用的原装管道,一个月充了四次氟,最后他把细管子泡到水里才找到漏点。
作者: 端心正行    时间: 前天 01:55
pc900 发表于 2025-6-2 08:12
有时是有裂纹,震动和温度变化才会漏

遇到过一台格力,铜管驳接处有裂纹。第一次打压几分钟就漏,第二次打压半个小时都不漏,摇一下铜管才开始漏。拆回来才发现是铜管驳接处焊点用焊条太少太薄,不够饱满导致的裂纹。
作者: 端心正行    时间: 前天 01:55
pc900 发表于 2025-6-2 08:12
有时是有裂纹,震动和温度变化才会漏

遇到过一台格力,铜管驳接处有裂纹。第一次打压几分钟就漏,第二次打压半个小时都不漏,摇一下铜管才开始漏。拆回来才发现是铜管驳接处焊点用焊条太少太薄,不够饱满导致的裂纹。
作者: 辛飞    时间: 前天 18:53
那就奇怪了。