电子技术论坛
标题:
空调维修准确加氟法
[打印本页]
作者:
松树果
时间:
2008-6-18 10:21
标题:
空调维修准确加氟法
加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。以下是同行们在维修实践中摸索出来的一些经验,与读者共同探讨。
一、准确加氟的前提条件
1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。
2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。
3.维修工具及材料必须合格。
4.严格按加氟工艺*作。
二、准确加氟的依据和方法
1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。
实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。
3.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。
4.观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露 、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露 等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。
在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。
作者:
乘风远航
时间:
2008-6-19 07:52
绝对支持
作者:
lam52cc
时间:
2008-6-21 22:22
标题:
d
纯属支持
作者:
宏生家电维修
时间:
2008-11-27 09:35
蛤好
作者:
WCG229738785
时间:
2008-12-30 21:34
我也支持。。。。。。
作者:
海洋
时间:
2009-1-1 16:40
很常用,很好
作者:
阳光88
时间:
2009-1-10 10:57
很好
作者:
白手起家
时间:
2009-1-17 13:26
,又学习了!
作者:
二炮之兵
时间:
2009-1-26 09:06
非常感激
作者:
二炮之兵
时间:
2009-1-26 09:06
非常感激
作者:
HANWENWU001
时间:
2009-3-29 14:18
收藏了
作者:
海通售后
时间:
2009-3-29 18:02
学习
作者:
郭师傅电器
时间:
2009-4-1 20:10
好经验就要收藏!顶!
作者:
辉记家电维修
时间:
2009-4-23 10:21
很支持
作者:
樊烯
时间:
2009-4-23 10:38
学习了,谢谢你的好经验
作者:
宏信
时间:
2009-4-26 21:53
好经验,学习了
作者:
ygw238808
时间:
2009-4-27 21:18
好经验!冬天加氟一定注意别搞错了
作者:
07713388888
时间:
2009-6-2 15:37
我加一般都是凭手感只要回气凉一切搞掂
作者:
daoge
时间:
2009-6-3 21:13
说得细致,学习老
作者:
wtu198
时间:
2009-6-3 23:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
五宝熊氏家电
时间:
2009-6-5 06:42
我也支持。。。。。。
作者:
王青云
时间:
2010-11-23 14:00
学习了,很好。
作者:
富丽家维
时间:
2010-12-25 21:32
学习了,谢谢你的好经验。
作者:
利河家电维修
时间:
2010-12-25 23:05
楼主辛苦了,非常支持。
作者:
mingxinkeji
时间:
2010-12-25 23:13
好经验,谢谢分享。
作者:
zhaolinbin123
时间:
2011-12-21 20:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
2436208
时间:
2011-12-21 20:53
谢谢分亨。
作者:
yfc
时间:
2011-12-21 20:58
不错啊。。。
作者:
扯淡的爱
时间:
2011-12-21 21:17
恩 受教了 受教了
作者:
1294508736
时间:
2011-12-22 11:39
学习了!谢谢!
作者:
明明智
时间:
2011-12-22 15:43
经典,加加加快快支持
作者:
即墨海尔
时间:
2012-2-22 23:05
谢谢分享
作者:
wangziyu307
时间:
2012-2-24 09:09
作者:
百佳电器
时间:
2012-2-27 21:04
总结得很好丶丶丶丶丶丶丶丶
作者:
彩色的翅膀
时间:
2012-2-27 21:33
经典,学习了。
作者:
赵云国
时间:
2012-2-28 21:08
好经验 很具体啊
作者:
齐辉电器
时间:
2012-2-28 21:22
支持一些
作者:
韩祥明
时间:
2012-2-29 01:16
冬天加氟拔掉四通阀线可以吗?
作者:
sdlylzwzc
时间:
2012-2-29 14:17
路过,学习了。
作者:
永华电脑城
时间:
2012-2-29 14:30
我也支持。。
作者:
小李电器维修
时间:
2012-3-1 18:07
乘风远航 发表于 2008-6-19 07:52
登录/注册后可看大图
绝对支持
支持维修的数据
作者:
修好
时间:
2012-3-1 19:44
谢谢分享,学了
作者:
zhang072985
时间:
2012-4-10 12:31
绝对支持
作者:
黑金刚
时间:
2012-4-10 14:39
非常感谢
作者:
admin3200
时间:
2012-4-10 15:12
3Q~支持~
作者:
爱。在。心。中
时间:
2012-4-10 23:27
俺也支持!
作者:
焦古山家电
时间:
2012-4-10 23:40
特好
作者:
做你dè男人
时间:
2012-4-11 00:02
不错。。。不错。。。
作者:
小贩维修
时间:
2012-4-11 01:04
很好,学习了
作者:
小李不飞刀
时间:
2012-4-12 22:51
谢谢分享经验。
作者:
夺命飞刀
时间:
2012-4-13 07:37
学习了
作者:
捷达家电维修部
时间:
2012-4-13 08:57
谢谢,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
作者:
美宁
时间:
2012-4-13 22:39
标题:
RE: 空调维修准确加氟法
二炮之兵 发表于 2009-1-26 09:06
登录/注册后可看大图
非常感激
看看也有用!
作者:
美宁
时间:
2012-4-13 22:40
标题:
RE: 空调维修准确加氟法
二炮之兵 发表于 2009-1-26 09:06
登录/注册后可看大图
非常感激
看看也有用!
作者:
353634693
时间:
2012-4-14 08:12
学习了,感谢你的分享
作者:
商丘虞城
时间:
2012-4-14 17:16
严重支持
作者:
丰衣足食
时间:
2012-4-14 18:57
支持!!!!!!!!
作者:
全之名
时间:
2012-4-14 19:31
还是看压力表方便多了
作者:
Congfeng
时间:
2012-4-14 19:46
向你学习啊
作者:
1095883690
时间:
2012-4-14 20:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
732864138
时间:
2012-4-14 20:23
非常实用,收藏了。
作者:
云翔维修
时间:
2012-4-14 20:27
好贴啊。。
作者:
11704211
时间:
2012-4-14 21:37
谢谢分享下
作者:
中华小子
时间:
2012-4-14 22:56
谢谢版主!
作者:
wxc1125
时间:
2012-4-17 20:57
很好很准确,感谢您的分享
作者:
炫123
时间:
2012-4-17 21:25
好资料,分享中
作者:
沈家奥
时间:
2012-4-17 21:43
很好的经验
作者:
周乐
时间:
2012-4-17 22:08
我们这儿的师傅从不定量加,都是看压力表…变频的安装从没抽真空排空,加雪种就更别提了!我汗呀!
作者:
变频维修工
时间:
2012-4-17 22:43
好方法值得学
作者:
开创新局面
时间:
2012-4-27 11:13
好是好只是时间长点不好收费。
作者:
hu5270
时间:
2012-4-27 13:10
学习了,谢谢指导
作者:
Rivers
时间:
2012-4-27 13:39
............
作者:
辉鼠修修
时间:
2012-4-27 16:32
支持啊!!!!
作者:
lovecyy3838
时间:
2012-5-1 23:35
学习了
作者:
永不止步~~~~
时间:
2012-5-2 00:48
纯属支持;非常感激
作者:
东风帅少ㄜㄌ
时间:
2012-5-2 13:34
不错,很好
作者:
刘一一一
时间:
2012-5-2 21:49
纯属支持
作者:
lizhongyu6195
时间:
2012-5-4 21:37
维修论坛有您更精彩。谢谢松树果版主奉献。
作者:
李永涛
时间:
2012-5-4 22:08
谢谢分享,学习了,楼主辛苦了
作者:
zjgnhs123
时间:
2012-5-4 23:02
支持
学习
作者:
☆清风★-綦
时间:
2012-5-5 16:41
好贴,纯技术,谢谢分享
作者:
zhang072985
时间:
2012-5-5 17:07
ding顶顶
作者:
让爱/aiq隋缘
时间:
2012-5-5 17:13
好方法,谢谢分享
作者:
星光电器维修
时间:
2012-5-5 17:23
谢谢你的经验分享
作者:
双平
时间:
2012-5-5 17:41
维修论坛有您更精彩。
作者:
兴科制冷
时间:
2012-5-12 00:31
学习了,谢谢你的好经验
作者:
lukking
时间:
2012-5-12 01:35
這就是師傅
作者:
788
时间:
2012-5-12 07:59
很常用,很好
作者:
kevin1106
时间:
2012-5-12 08:00
支持,顶起来!
作者:
sousuozhetao163
时间:
2012-5-12 08:11
谢谢分享云里雾里
作者:
陈春梅
时间:
2012-5-12 08:20
有点抽象,数据头晕,大意我的明白
作者:
兴趣依然
时间:
2012-5-12 09:49
支持,O(∩_∩)O谢谢
作者:
L小刘
时间:
2012-5-12 09:53
谢谢。很好,学习学习。
作者:
宏伟电子
时间:
2012-5-13 11:18
O(∩_∩)O谢谢分享
作者:
黄进亮剑
时间:
2012-5-13 13:04
又学习了!
作者:
kevin1106
时间:
2012-5-13 15:38
这样的贴要顶
作者:
富雄电子
时间:
2012-5-13 18:45
好好,解说祥细。``````````````````````````````
作者:
太阳石油
时间:
2012-5-19 09:47
很好。不知加雪种怎么算呀
作者:
雨中185
时间:
2012-5-19 21:37
好资料,赞一个
作者:
圆梦
时间:
2012-5-21 00:14
谢谢分享,赞一个。
欢迎光临 电子技术论坛 (https://www.dzdu.com/)