电子技术论坛

标题: 冷库设计中的计算和配比 [打印本页]

作者: 荣昌制冷    时间: 2016-12-19 10:07
标题: 冷库设计中的计算和配比
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-5-9 08:50 编辑

    冷库的类型
    按温度分:
    高温冷库(±5℃):适合果品蔬菜类保鲜。
    中温冷库(-10℃~-5℃):适合冻结后的食品冷藏。
    低温冷库(-20℃~-10℃):适合冻结水产、禽肉类食品的冷藏。
    冻结冷库(-23℃以下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。
    按容积分:
    小型冷库:<500m3
    中型冷库:500~1000m3
    大型冷库:>1000m3
    一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,结构以聚氨脂发泡保保温板做成,隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右,取温差7-8℃。对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可,如果是保温性质的冷库则按照100w/m3.,冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算。(注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。)
    1、在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器或水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡,传热系数为20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃。
    2、库房高2.5~3m,库温在-5℃~5℃的冷库,冷风机蒸发面积与库房面积之比为2:1~4:1, 蒸发器冷风机的热流通量为100~150kcal/h.㎡,传热系数k 取10,温差取10时每平米冷风机配80~120m3的风量。
    3、库温-15℃的冻结物冷藏库,以每立方米冷负荷配250kcal/h,风速取0.25~0.3m/s,冷风机蒸发面积与库房面积之比为 1:1~1.8:1,冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。
    面积为240m3按照每立方容积配100kal/h的冷负荷,即该冷库的冷负荷为24000kcal/h。计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积冷风机。
    冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积
    低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积
    低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积
    注: 蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3,每立方米风量制冷量为1~1.5kal/h,即每平方米制冷量在100~150kal/h,冷凝器每平方米面积配风量为150~180m3。
   
     [attach]722342[/attach]
[attach]829553[/attach]
[attach]829554[/attach]
[attach]829555[/attach]
     [attach]785587[/attach]
     [attach]785588[/attach]
   
    冷藏库单位制冷负荷:
    一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
    250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
    500T~1000T冷藏库(-18℃):制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨;
    1500~3500T多层库(-18℃):制冷设备负荷=35大卡/吨;机器负荷=28大卡/吨;
    4500~9000T多层库(-18℃):制冷设备负荷=28大卡/吨;机器负荷=21大卡/吨;
    高温库:每立方大概需70~90W的制冷量;保鲜库:每立方大概需90~120W的制冷量;速冻库:每立方大概需200~300W的制冷量。
    冷藏库每吨货需用冷却面积:
    250吨以下冷库配管=0.90~1.2平方/吨;
    500~1000吨配管=0.70~0.95平方/吨;
    1000~3000吨配管=0.60~0.90平方/吨;
    1500~3500多层库=0.55~0.6**/吨;
    冷库库内净面积与配管表面积之比:
    速冻 =1:10~1:11;
    冷却 =1:4.2~1:4.8;
    储藏:100平方以下=1:1.0~1:1.1;100~200平方=1:1.0~1:1.05;200平方以上=1:0.72~1:0.95。
    -18℃冷库各种光管的配管:
    无缝钢管,按库房内四周墙面积的1:0.6配管;
    铝光管,按库房底面积的1:3配管;
    铜管,按库房底面积的1:2.5配管。
    冷库内容积与铝排配比(-18℃):
    1、50m3以下,高3米以下的:底面积的2-2.5倍;
    2、50m3-100m3 :底面积的2倍;
    3、100-300m3 :  底面积的1.8倍;
    4、300-500m3 :  按每立方0.5m3 计算;
    5、500-1000m3 : 按每立方0.45m3 计算;
    6、1500-2000m3 :按每立方0.4m3 计算;
    7、2000m3 以上:  按0.18-0.26m3 计算。
    或按压缩机的制冷功率:10~12m/kw配置铝排管。
    铝排常用翅型及每米表面积:
    ¢25×130二翅片   每米0.29平方    (带内齿)
    ¢25×150二翅片   每米0.33平方
    ¢32×150二翅片     每米0.34平方
    ¢32三翅          每米0.495平方
    搁架管每米表面积:(或按压缩机的匹数:15~18m/P配置)
    ¢32             每米0.6**
    ¢25             每米0.65平方

作者: 广科家电    时间: 2016-12-19 11:21
感谢版主分享,学习。
作者: xinghuan    时间: 2016-12-20 20:21
版主有没有制冷剂充住量的计算方法

作者: 厦门伊旅    时间: 2016-12-20 21:41
感谢版主分享,学习。
作者: 存电的电容    时间: 2016-12-20 21:47
谢谢荣昌制冷的支老师!给我们提供了很好的学习资料,我下载并打印了。谢谢支老!
作者: 荣昌制冷    时间: 2016-12-21 06:20
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-21 15:29 编辑
xinghuan 发表于 2016-12-20 20:21
版主有没有制冷剂充住量的计算方法


    这个问题我早就在给他人的回复中多次作了答复的。
    制冷系统制冷剂的充注量是根据整个系统的实际容积(含所有附属设备)计算得出的。有储液器的,系统在静止状态下不得超过储液器容量的80%;运转状态下不得超过储液器容量的60%。装有视液镜的小型制冷装置,制冷剂的充注量以刚消除气泡为准。
    也可通过下列公式计算制冷剂的充注量:
      G=V*所用制冷剂的比重   kg
式中:G——制冷剂的总充注量   kg
      V——系统的实际总容积   m3
    下表是系统内各种附属设备制冷剂参考的分别充注量:

   
    [attach]543131[/attach]
作者: xinghuan    时间: 2016-12-21 14:51
谢谢版主分享

作者: Real海Man    时间: 2016-12-25 01:18
荣昌老师让人百感尊敬,无私的老师学生向你致敬了。我看见我身边的师傅师兄们个个装得很,害怕别人学到了抢走他饭碗一样心态。。结果技术一直在5分与8分之间,还特么傲慢。。。再次谢谢您荣老师无私贡献。我为了想投您一票也注册了会员。。呵呵(。。。)
作者: 一修锅    时间: 2016-12-28 21:08
谢谢老师分享
作者: 小蛋同志    时间: 2016-12-28 21:54
这个可以有~
作者: 正宗时来运转    时间: 2017-1-5 21:20
王牌制冷专家!
谨向您致敬!
作者: xwp9014    时间: 2017-1-25 08:24
谢谢荣昌版主的分享,学习了
作者: 3069407224    时间: 2017-2-4 08:41
感谢版主分享,
作者: 三佳电器    时间: 2017-2-4 11:56
谢谢分享,很好的资料
作者: chenzifa    时间: 2017-2-4 19:14
谢谢分享。。。。。
作者: d6103449    时间: 2017-2-8 17:58
谢谢荣昌制冷的支老师!给我们提供了很好的学习资料
作者: zhengbangh    时间: 2017-2-11 12:22
感谢版主分享,学习。
作者: 邢台商人    时间: 2017-2-20 11:10
尊敬的荣昌老师 我这里有个项目24个1200m3的冷库,想配备一台并联式螺杆机组,请问需要多少匹的压机来组合,谢谢!冷库为0-5度的水果保鲜库
作者: 荣昌制冷    时间: 2017-2-20 12:38
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-2-20 16:17 编辑
邢台商人 发表于 2017-2-20 11:10
尊敬的荣昌老师 我这里有个项目24个1200m3的冷库,想配备一台并联式螺杆机组,请问需要多少匹的压机来组合 ...


可以这样粗略简便地计算:
1200m3X24÷12=2400P
并联的机组总功率为2400P以内。

作者: 邢台商人    时间: 2017-2-20 15:17
谢谢老师 !设计院设计的只有860千瓦的制冷量
作者: 荣昌制冷    时间: 2017-2-20 16:26
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-2-20 16:48 编辑
邢台商人 发表于 2017-2-20 15:17
谢谢老师 !设计院设计的只有860千瓦的制冷量


2400PX0.735=1764KW,如果24个冷库和所配置的压缩机都要同时开启,设计院的足足小了一倍,除非不需要同时开启那么多的压缩机。
如果扣紧点计算:1200m3X24÷15=1920PX0.735=1411.2KW
你就按他们的设计试试吧。

作者: 邢台商人    时间: 2017-2-22 17:07
谢谢老师!
作者: topcoolliao    时间: 2017-2-27 11:38
真心感谢无私
作者: liyinghuan    时间: 2017-2-28 08:27
谢谢版主分享,学习。
作者: ktyaowengao    时间: 2017-3-5 07:28
荣昌老师,真是无私奉献。
作者: 信春哥娶媳妇    时间: 2017-3-19 16:14
多谢老师指导
作者: xiaoqu888    时间: 2017-3-23 15:31
感谢分享学习了
作者: crx老鱼翁    时间: 2017-5-15 21:06
怎幺无法收藏
作者: 忠心家电    时间: 2017-5-16 06:04
谢谢分享。。。
作者: yueyang10    时间: 2017-6-30 07:09
太精彩了,谢谢老师的奉献
作者: jnkd618    时间: 2017-6-30 18:26

感谢版主分享,学习
作者: 冰上莲花    时间: 2017-7-1 23:03
感谢老师的分享
作者: 更懂得珍惜    时间: 2017-7-18 22:42
感谢版主分享,学习。
作者: bellsouth    时间: 2017-7-26 21:54
谢谢老师分享,已保存
作者: yongxindz    时间: 2017-8-2 16:57
感谢老师的分享
作者: V东天取经V    时间: 2017-8-22 11:12
学习了 劳驾
作者: Singho    时间: 2017-8-23 20:18
谢谢老师分享
作者: 乐山智家维修    时间: 2017-12-27 21:26
感谢版主分享,学习
作者: 东方追梦    时间: 2018-4-3 18:04
荣昌老师,我已经保存了,谢谢你的无私奉献,这里有你更温暖!!!!!
作者: 血红的太阳    时间: 2018-4-7 15:28
感谢版主的分享学习,谢谢~~~~~~
作者: 格瓦拉    时间: 2018-4-7 20:56
老师  谢谢你了
作者: dudebin    时间: 2018-4-16 12:39
荣昌制冷 发表于 2017-2-20 12:38
可以这样粗略简便地计算:
1200m3X24÷12=2400P
并联的机组总功率为2400P以内。

这个误差有点大啊
作者: hingyuk    时间: 2018-4-23 16:42

谢谢老师分享!
作者: zhuqkr    时间: 2018-4-27 09:52
此贴要顶起来,学习学习
作者: 三佳电器    时间: 2018-4-29 20:56
谢谢老师,谢谢分享,学习了
作者: CXB214    时间: 2018-6-5 09:39
谢谢分享。
作者: 星际海盗    时间: 2018-11-15 09:33
荣昌制冷 发表于 2017-2-20 16:26
2400PX0.735=1764KW,如果24个冷库和所配置的压缩机都要同时开启,设计院的足足小了一倍,除非不需要同时 ...

敢问老师 式中 12    及15是什么概念。
作者: 荆岗佬    时间: 2019-6-13 00:38
感谢版主分享,学习。
作者: 2687322848    时间: 2019-6-23 14:09
星际海盗 发表于 2018-11-15 09:33
敢问老师 式中 12    及15是什么概念。

我其实也想问
作者: 韩斌家电2008    时间: 2019-7-5 22:35
谢谢收藏了
作者: wangyis001    时间: 2019-7-16 10:54
感谢荣老师的慷慨,无私育人!小徒不胜感激!
作者: 笨笨百事可乐    时间: 2019-7-23 21:46
学习中…干货分享。666
作者: 天辰天辰    时间: 2020-2-14 18:54
向老师致敬
作者: zhilichao123    时间: 2020-5-11 15:24
学习了感谢您的分享
作者: 竹篱茅舍    时间: 2020-5-12 22:47
谢谢老师分享
作者: 天姥家政    时间: 2020-5-13 20:19
学习了,谢谢荣昌老师
作者: muxibiao    时间: 2020-5-25 09:49
感谢楼主的分享。
作者: SHULIN    时间: 2020-6-10 01:31
请教前辈,除以12,除以15是哪来的?12,15是什么?
作者: 杜国庆    时间: 2020-6-11 10:07
谢谢老师
作者: Frank9902    时间: 2020-7-23 04:31
使用的数据汇总,感谢老师的分享
作者: ttdd    时间: 2021-2-27 19:59
荣昌制冷 发表于 2016-12-21 06:20
这个问题我早就在给他人的回复中多次作了答复的。
    制冷系统制冷剂的充注量是根据整个系统的实际 ...

请教荣版主总重量G是不是需要分开计算?G=G冷凝器+G储液罐+G蒸发器、、、G冷凝器=V冷凝器容积x制冷剂液态比重x15%、G储液罐=V储液罐容积x制冷剂液态比重x80%。风冷式蒸发器是壳管式蒸发器吗?蒸发器到压缩机管路计算比例和蒸发器一样吗?压缩机至冷凝器管路容量和冷凝器一样取15%吗?冷凝器到储液罐、储液罐到膨胀阀管路是100%满液吧。
作者: 韩斌家电2008    时间: 2021-3-11 09:05
谢谢分分享
作者: 萍乡制冷    时间: 2021-4-16 22:45
荣老师库内配光管的计算方法,可以举个实例吗?有点不懂
作者: 广东梁百万    时间: 2021-4-19 09:46
萍乡制冷 发表于 2021-4-16 22:45
荣老师库内配光管的计算方法,可以举个实例吗?有点不懂

照明不用计算吧!装灯以够亮就行了
作者: 萍乡制冷    时间: 2021-4-30 10:29
我是说的直径32铝光管
作者: 13368052347    时间: 2021-5-7 00:52
请问上海伊利4dc-5.2风冷机组,配dj55水冲霜,23个立方。最低温度-23,上限-18, 这样匹配合适吗? 另外压缩机回油老是,开机油镜看不见油,停机一晚再开就有了需要怎么解决。  除霜效果好
作者: 王应冲    时间: 2021-5-31 23:04
没有油分离器的选型
作者: 一念之间2123    时间: 2021-7-3 21:15
谢谢楼主分享
作者: 凉风无性    时间: 2021-7-5 08:20
荣昌老师 你好  晚辈想问下  有关活塞 螺杆 等压缩机拆解维修书 或教学视频哪里有  介绍下谢谢
作者: SHULIN    时间: 2021-7-13 07:36
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-13 09:21 编辑

除以12,除以15是什么概念?-18库呢,除以20吗?
作者: hihikm    时间: 2021-8-2 17:16
谢谢老师无私分享
作者: 黄桃种植户    时间: 2021-9-12 16:36
好久没来了先挺荣老吧
作者: 18071670005    时间: 2021-10-26 19:22
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-12-9 16:44 编辑

荣昌老师,28铁排钢管怎么算配比这怎么计算米数
蒸发器多长要分路
作者: 李纪刚b    时间: 2021-11-28 18:51
好资料,谢谢
作者: RIVER8    时间: 2022-1-19 14:43
健议荣版主能结合实例讲讲冷库负荷大小选择,和匹配四大件,谢谢前辈
作者: 荣昌制冷    时间: 2022-1-19 18:12
RIVER8 发表于 2022-1-19 14:43
健议荣版主能结合实例讲讲冷库负荷大小选择,和匹配四大件,谢谢前辈

请参考:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... p;extra=#pid8610602
作者: Xm123456789    时间: 2022-2-10 10:54
谢谢版主分享
作者: 海诚制冷    时间: 2022-2-25 16:49
谢谢分享!
作者: 匪名123    时间: 2022-6-1 17:48
谢谢分享!
作者: RIVER8    时间: 2022-8-2 18:02
    搁架管每米表面积:(或按压缩机的匹数:15~18m/P配置)
作者: RIVER8    时间: 2022-8-2 18:04
RIVER8 发表于 2022-8-2 18:02
搁架管每米表面积:(或按压缩机的匹数:15~18m/P配置)


@荣昌老师,每p15-18米,  这里的米是指管的长度还是面积?谢谢!
作者: 格力冷库    时间: 2022-11-5 16:21
谢谢楼主分享
作者: 18603948187    时间: 2023-3-12 21:48

感谢版主分享,学习。
感谢版主分享,学习。
作者: 天天882    时间: 2023-4-30 23:31
感谢版主分享,学习。
作者: jdzjincheng    时间: 2023-6-17 12:01
荣老师,冷库氟加多了为什么冷凝器末段至膨胀阀那是冰冷的?)
作者: sun8080    时间: 2023-8-2 09:45
感谢版主分享,学习
作者: zhaozhong16888    时间: 2023-8-14 15:08
学习 每天进步一下
作者: 富龙家电    时间: 2023-9-5 14:02
感谢版主分享,学习。
作者: chanjiqi    时间: 2023-9-16 23:05
谢谢老师
作者: hbwjyi    时间: 2023-10-14 07:21
谢谢分享好资料
作者: 张利军    时间: 2024-11-4 15:45
荣昌也是以前家电维修杂志社论坛的版主吧
作者: 鼓屏山人    时间: 2024-12-23 13:50
阳光洒在你的脸庞 温暖的话语如春风 你的分享像是一道光 照亮了我心中的角落  感谢你无私的分享 让我看到了世界的美好 你的智慧和经验 让我受益匪浅  你的分享像是一首歌 旋律悠扬动听 让我感受到了温暖和力量 让我更加坚定前行的步伐  感谢你无私的分享 让我感受到了人间的真情 你的善良和真诚 让我更加珍惜身边的人和事  谢谢你,我的朋友 你的分享让我受益无穷 我会一直铭记在心 并将这份温暖传递下去
作者: tomgu    时间: 2025-4-8 12:11
感谢老师傅
作者: 宏业    时间: 2025-9-26 10:04
感谢荣昌老师分享




欢迎光临 电子技术论坛 (https://www.dzdu.com/) Powered by Discuz! X3.4