电子技术论坛

标题: 今天修了一台格兰仕KFR35空调真是让人遇哭无泪! [打印本页]

作者: 实习精修1    时间: 2014-1-8 20:35
标题: 今天修了一台格兰仕KFR35空调真是让人遇哭无泪!
早上一用户打来电话  说;空调不制热,经询问夏天制冷效果还可以,因为空调是我卖给他的新空调夏天才安装,没办法打售后吧!要等安排时间,人家在我店里买空调就是图维修方便,所以只有带齐工具去检查,来到用户家打开空调坐等10分钟果然没暖风,去外机接上压力表压力1.0MP,第一反应缺氟,加氟压力上升.粗管有点温度.到内机有点暖风,仔细检查外机.内机有无漏点,还没查到漏氟问题在那里时,内机又吹凉风.到外机一看压力表压力又掉下来了,难道漏这么快:[仔细想想不对,停机看平衡压力,室外温度在5.5摄式度时平衡压力0.45MP左右,应该不存在漏氟:四通阀串气,单向阀关闭不严,在脑中漂过]如事我按周老师讲的方法去测试单向阀[关闭细管再打开90度,细管温度.压力没有什么变化]那就要查四通阀串气了,打开外机壳手摸储液器冰冷,那就不是四通阀串气了,周老师讲过四通阀串气.储液器应该是常温或者热的,想到这里摸不到头脑了,坐在一旁休息一下,仔细一看储液器结霜了.这不是截流过胜吗?检查了管道没有折扁的地方,毛细管赌了.断开四通阀电源,压力表压立马下降,储液器霜慢慢的化了,这不是说明管道没有截流吗?这时坐在一旁冷静的想了一番,脑袋里一闪付毛细管赌了.只有制热时单向阀关闭,付毛细管才起到作用,才会造成截流过胜,小心的打开减振泥块一看付毛细管中的接头的地方被厂家焊扁了,赌起来了
作者: 不在家的日子    时间: 2014-1-8 21:13
分析的思路清晰,向你学习
作者: 胜者为王。    时间: 2014-1-8 21:20
学校了
作者: 蛋定    时间: 2014-1-8 21:23
思路明确 赞一个
作者: 电工医生    时间: 2014-1-8 21:31
垃圾格兰仕,产品真不行,
作者: 傳說仲de帅    时间: 2014-1-8 21:32
思路清晰,高手
作者: guo21503710    时间: 2014-1-8 21:34
论坛有你更精彩
作者: 高频课    时间: 2014-1-8 21:34
学习了
作者: 意运电器维修    时间: 2014-1-8 21:56
系统的问题有时往往要比电路上的复杂得多,能时刻把学到的东西用上,高手非你莫属。
作者: 雨中的旋律    时间: 2014-1-9 07:42
学习了。赞一个,检查细致,只是个别的吧,也不能太相信厂家了以后
作者: 点检精修    时间: 2014-1-9 07:52
假产品,害人精
作者: 汪洋中的一条船    时间: 2014-1-9 07:56
学习了,写的详细,
作者: 钱钱钱钱钱钱钱    时间: 2014-1-9 08:00
写的不错,请周老师给你加分
作者: 家电学习2    时间: 2014-1-9 08:02
好样的维修员
作者: lei1320556602    时间: 2014-1-9 08:04
呵呵、、、所有产品都一样啊!!!
作者: 962217430    时间: 2014-1-9 08:07
思路很好
作者: wxkt88    时间: 2014-1-9 09:43
谢谢分享
作者: 上海电子    时间: 2014-1-9 09:53
请问储液桶接霜  你怎么就怀疑付毛细管堵呢
作者: 上海电子    时间: 2014-1-9 09:55
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... ;page=21#pid1088770
作者: 西安周涛    时间: 2014-1-9 10:59
其实各个品牌都会有这样的那样的个别问题,要不然我们吃啥喝啥...
其实修空调不就那么些玩意,只要是细心观察琢磨,总还是能发现问题的所在.
只要你修好了这一台,那么你就有了经验,以后修起来就容易的多了
自己修过的东西是永远都不会忘得,也能够说的明明白白
而上海电子不就差了那么一点点就放弃了,最终也是"死不瞑目"实在是冤...到底是没有闹明白是什么问题.
作者: skype121    时间: 2014-1-9 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风暴小子    时间: 2014-1-9 11:21
好思路。赞一下
作者: 西安周涛    时间: 2014-1-9 11:46
上海电子 发表于 2014-1-9 09:53
请问储液桶接霜  你怎么就怀疑付毛细管堵呢

如果制冷的时候气液分离器冷度均匀而到了制热的时候气液分离器却尽底部结霜即可判断副毛细管节流过甚!
你想呀;制冷的时候单向阀是导通的,副毛细阻力大,氟不走哪里,气液分离器冷度均匀,说明是不缺氟的或者说是氟是合适的。
可到了制热的时候单向阀是关闭的,氟必需走副毛细。
原设计正常的时候气液分离器也应该是冷度均匀的,可为什么会尽底部结霜,而上面常温呢????
只有一种可能性,副毛细管节流过甚!

作者: liuchangbo    时间: 2014-1-9 11:50
空调厂家太不负责了,不检验就出售!
作者: 西安周涛    时间: 2014-1-9 11:54
本帖最后由 西安周涛 于 2014-1-9 14:21 编辑

其实副毛细管节流过甚这个毛病比较好判断,他有一个比较明显的现象就是;
制热不好,可制冷却很正常。
制热的时候外热交冷度不均匀尽底部冷而上面常温,可以说拔掉四通阀线看室内机热交换器结霜却是结霜均匀。
由此就可以判定是副毛细管节流过甚

作者: luo900626    时间: 2014-1-9 12:00
分析的很好!赞一个~~~~
作者: 实习精修1    时间: 2014-1-9 12:14
还是周老师讲解的精辟
作者: 英德市龙志家电    时间: 2014-1-9 12:16
谢谢分享,学习了!
作者: 1256014765    时间: 2014-1-9 12:52
谢谢分享,学习了。
作者: 上海电子    时间: 2014-1-9 13:18
西安周涛 发表于 2014-1-9 11:54
其实副毛细管节流过甚这个毛病比较好判断,他有一个比较明显的现象就是;
制热的时候外热交冷度不均匀尽底 ...

如果有这样的实践就好了   感觉模糊
作者: 529511346    时间: 2014-1-9 15:11
周老师讲的真好。佩服。


作者: 翱翔机电    时间: 2014-1-9 15:20
思路清晰,真过细
作者: zhuqinliang    时间: 2014-1-9 15:41
向你学习
作者: 2292125133    时间: 2014-1-9 17:51
思路明确 赞一个
转帖:https://www.dzdu.com/thread-349067-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
作者: 肖建强    时间: 2014-1-9 18:08
学习了。赞一个
作者: 色环电容    时间: 2014-1-9 19:26
西安周涛 发表于 2014-1-9 11:54
其实副毛细管节流过甚这个毛病比较好判断,他有一个比较明显的现象就是;
制热不好,可制冷却很正常。
制 ...

周老师  制热时单向阀漏气,内外热交会是什么样子

作者: 张牛    时间: 2014-1-9 19:36
现在的事情太不正常了。。。。。
作者: 丛林菜鸟    时间: 2014-1-9 19:49
又学了 一着 , 不过出厂前 为什么 不检查仔细
作者: 缕缕阳光    时间: 2014-1-9 19:58
谢谢分享。。
作者: 充电修修    时间: 2014-1-9 20:19
来学习学习!感谢分享
作者: 星光电器维修    时间: 2014-1-9 20:39
思路明确 赞一个
作者: 614533224    时间: 2014-1-9 21:09
学习了!!!!!
作者: 上海联盟家电    时间: 2014-1-9 21:10
学习了。论坛有你更精彩
作者: 614533224    时间: 2014-1-9 21:10
学习了!!!!!
作者: junshang    时间: 2014-1-9 21:17
学习一下赞一个
作者: 祁辉    时间: 2014-1-9 21:49
学习了,谢谢楼主还有周老师。
作者: 非子    时间: 2014-1-9 21:51
[仔细想想不对,停机看平衡压力,室外温度在5.5摄式度时平衡压力0.45MP左右,应该不存在漏氟         这话值得商榷!平衡压力看不出个什么。除非漏光!
作者: 我是电阻    时间: 2014-1-9 22:17
思路清晰 值得学习
作者: 学习好    时间: 2014-1-9 23:27
思路清晰 向你学习
作者: 杨星SZ    时间: 2014-1-10 08:33
周老师解释的真透彻
作者: 西安周涛    时间: 2014-1-10 10:27
色环电容 发表于 2014-1-9 19:26
周老师  制热时单向阀漏气,内外热交会是什么样子

单向阀串气,蒸发压力相对抬高,两器的效果都不是那么的好,换一句话来讲;就是外热交不够冷,内热交不太热...
作者: 西安周涛    时间: 2014-1-10 10:29
非子 发表于 2014-1-9 21:51
[仔细想想不对,停机看平衡压力,室外温度在5.5摄式度时平衡压力0.45MP左右,应该不存在漏氟         这话 ...

确实如此,维修工不是那么在意平衡压力,理由是多少错一点氟是看不出来的....
常有这样的的现象,停机看压力差不多,可一开机就负压了..
作者: 色环电容    时间: 2014-1-10 12:29
西安周涛 发表于 2014-1-10 10:27
单向阀串气,蒸发压力相对抬高,两器的效果都不是那么的好,换一句话来讲;就是外热交不够冷,内热交不太热...

谢谢  可是单向阀串气和付毛细微堵分别怎么样判断呢

作者: 西安周涛    时间: 2014-1-10 17:30
色环电容 发表于 2014-1-10 12:29
谢谢  可是单向阀串气和付毛细微堵分别怎么样判断呢

置顶帖子"手把手教你修空调"里面有这样的维修案例..
作者: 115359289    时间: 2014-1-10 19:13
学习了                     
作者: 342805122    时间: 2014-1-10 19:20
路过学习学习
作者: 永安家电维修    时间: 2014-1-10 20:28
西安周涛 发表于 2014-1-10 17:30
置顶帖子"手把手教你修空调"里面有这样的维修案例..

请教周涛老师我生产队有一家前年买的日立1.5匹空调,那时装是夏天制冷很好、到了冬天制热房间只能到+8左右在上不去了,当时我说你有保修后来他打保修电话,保修的来看了说现在的空调质量差没啥修的说时正常,看楼主的贴(ˇˍˇ) 想到好像也是这个问题。
作者: 大贺电器    时间: 2014-1-10 21:01
问题是被你修复杂了,遇到制热不好的机器千万先不要冲氟看制冷是否正常教你一小方法制冷时看内机结霜是否均匀
作者: 色环电容    时间: 2014-1-10 21:07
学习学习.........
作者: 济源能工    时间: 2014-1-11 15:52
西安周涛 发表于 2014-1-9 11:46
如果制冷的时候气液分离器冷度均匀而到了制热的时候气液分离器却尽底部结霜即可判断副毛细管节流过甚!
...

学习了,周老师分析得很好啊
作者: pq1972    时间: 2014-1-11 18:40
谢谢分享,太棒了
作者: 向着炮火前进    时间: 2014-1-11 18:41

论坛有你更精彩
作者: 天天882    时间: 2014-1-11 20:31
谢谢楼主分享。
作者: sbsiod    时间: 2014-1-11 21:50
学习;了   能灵活运用
作者: wang123asd1    时间: 2014-1-12 16:09
格兰仕的,就没见过几台制热好的
作者: 俺心扑腾a    时间: 2014-1-12 18:28
好的方法值得学习
作者: 494658583    时间: 2014-1-12 19:35
谢谢分享 学习了
作者: 青岛-北极星家电    时间: 2014-1-12 19:48
高手,感谢分享。
作者: aiyue    时间: 2014-1-12 21:02
这个经验真的很好,下次遇到这种问题再看看
作者: 家电小菜    时间: 2014-1-12 21:23
向前辈学习了!!!
作者: 上线只因你    时间: 2014-1-13 09:51
学习了
作者: 1937979671    时间: 2014-1-13 10:33
学习了!!!
作者: 华润家电    时间: 2014-1-13 12:43
思路清晰,高手
作者: 舒我畅    时间: 2014-1-13 13:06
精辟的解答,谢谢。
作者: 371122    时间: 2014-1-13 13:22
学习了
作者: zhuqinliang    时间: 2014-1-13 14:37
思路明确 赞一个

作者: wwqcf1    时间: 2014-1-13 18:39
分析的思路清晰
作者: 陈杰金    时间: 2014-1-14 21:08
不行吧,我现在用的就是格兰仕空调呀
作者: wwmpxm    时间: 2014-1-15 09:11
我日,什么破厂啊,牌子怪响,焊接不咋地啊,估摸着当时质检睡着了
作者: 张迪    时间: 2014-1-15 10:53
西安周涛 发表于 2014-1-9 11:46
如果制冷的时候气液分离器冷度均匀而到了制热的时候气液分离器却尽底部结霜即可判断副毛细管节流过甚!
...

老师你好。毛细管在外机。制热时储液罐结饱饱的一层霜。连连接压机吸气的粗管也是薄薄的一层霜。氟利昂是定量充的。外机结霜均匀。他是环境温度低呀。还是有堵得地方。。室内机和室外机都在室外。因为是二手机在维修车间试机。
作者: 西安周涛    时间: 2014-1-15 10:56
张迪 发表于 2014-1-15 10:53
老师你好。毛细管在外机。制热时储液罐结饱饱的一层霜。连连接压机吸气的粗管也是薄薄的一层霜。氟利昂是 ...

在确认别的地方没有毛病,不缺氟的条件下,管道哪里的温差大哪里就是堵的地方!
作者: 张迪    时间: 2014-1-15 11:04
西安周涛 发表于 2014-1-15 10:56
在确认别的地方没有毛病,不缺氟的条件下,管道哪里的温差大哪里就是堵的地方!

。还有一点问题想不明白。单向阀串气了或是好的时候拧紧细管阀门他的压力和电流都应该有变化吧。所以说他好的时候,和坏的时候都有变化怎么判断呢。
作者: 西安周涛    时间: 2014-1-15 11:27
张迪 发表于 2014-1-15 11:04
。还有一点问题想不明白。单向阀串气了或是好的时候拧紧细管阀门他的压力和电流都应该有变化吧。所以说他 ...

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=1618818
很简单呀!这里有不少的案例,只有你想不到的,但这里早就为你准备好了案例,小心别上瘾哦
作者: 西安周涛    时间: 2014-1-15 11:29
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2542960
作者: 西安周涛    时间: 2014-1-15 11:30
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... d=318786&ctid=3
到这里去下载"链接与索引"
作者: xiagm    时间: 2014-1-15 12:05
不错。分析思路清晰
作者: 家家乐电器138    时间: 2014-1-15 21:50
向你学习了
作者: 江苏笨笨    时间: 2014-1-15 22:39
学习  学习   应该是工人马虎了
作者: 爱尚纯水    时间: 2014-1-16 09:35
谢谢分享!
作者: 十二种颜色    时间: 2014-1-16 13:07
有学习了一手  万分感激!
作者: 十二种颜色    时间: 2014-1-16 13:10
**   也算是高手了!服气
作者: 肖强    时间: 2014-4-3 15:04
西安周涛 发表于 2014-1-9 11:46
如果制冷的时候气液分离器冷度均匀而到了制热的时候气液分离器却尽底部结霜即可判断副毛细管节流过甚!
...

热心助人,向周老师学习。
作者: 35127615    时间: 2014-4-3 21:11
高手…学习学习
作者: yuanbenchao    时间: 2014-4-3 21:38
顶下······················
作者: 涛8015    时间: 2014-9-27 17:14

学习了
作者: gao1234567    时间: 2014-9-28 00:52
学习了
作者: guo21503710    时间: 2014-9-28 08:20
所以说2  3线品牌还是不行
作者: tlz873    时间: 2014-9-28 09:08
赞一个学习了
作者: 187704    时间: 2014-9-28 13:25
不错,一点一滴分析出来,思路清晰
作者: 505713751    时间: 2014-9-28 18:08
极品细致的男人,学习啦。




欢迎光临 电子技术论坛 (https://www.dzdu.com/) Powered by Discuz! X3.4