拆机的步骤:
1. 回收制冷剂 无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。) 也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。

2. 拆室内机
制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。

3. 拆室外机
拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。
应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。
安装
根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。

接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样:
(1) 把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
(2) 听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
(3) 松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
(4) 彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行

1,开机制冷
2,外机运行后,收氟:关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,关闭电源
3,拉掉电源,拆掉连接管、连接线、螺丝、内外机
挂壁式空调器的安装
安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。
A、室内机的安装
1、选择好安装位置后,固定安装板:
①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
2、打过墙孔:
根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从
室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧(如下图所示),用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管
3、连接连接管:
①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
4、包扎连接管、线:
①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。
②包扎时不要用力拉动蛇形管。

③确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位
横向抽出管道的情况下,应如下图所示覆盖绝热材料。
④包扎时应避开连管接头以备检漏。
5、悬挂室内机:
将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
B、室外机安装
(1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
(2)将室外机用直径为 10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
(3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。
注意事项:
(1)连线加长时,不应将原线剪断连接,应更换新的长度适合的连接线,新连接线应符合空调使用的标准。
(2)电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件。
(3)不能随意改动内部连线。
(4)如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方,控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵,尤其是变频空调、天井式空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长线或不使用机器自带线。
(5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵,有起火危险。
(6)接线时依照线路图或电气控制原理,按颜色、标识符号对应进行连接。
(7)用线夹和固定螺钉,固定电源连线及信号控制线。
(8)多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压以免造成涡流发热,发生意外。
C、连管
(1)检查喇叭口是否有脏物,将多余部分根据需要盘起放在不影响外观的地方,喇叭口垂直对准锥形口,用手将连接螺母拧到底部,再用力矩扳手拧紧。
(2)采用真空泵或自带的制冷剂钢瓶排空。也可打开调压阀杆1/2-1/4顶起加氟口顶针排空10-15秒,一般用手能感到排气发凉时停止排空,再全部打开高低压阀杆。
(3)用肥皂水或检漏仪对各接口、充氟口及高低压阀阀杆检漏,检漏时每处停留不得少于3分钟,并注意夏季在停机状态下检漏,冬季在制热状态下检漏,保证无漏泄后将各连接处加保温套管进行包扎,保证铜管各部分不与空气接触以防止日后漏水。
D、整理
(1)将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm,弯管时不得将连接管弯折压扁。
(2)将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音。
3、安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔,防止空气异物进入室内

分体式空调器移机注意事项
一、试机:
测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
二、回收制冷剂,拆除室内外连接线;
最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
三、保持连接管接口的清洁;
由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。
四、拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。
五、对连接管的喇叭口要检验;
连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生。
六、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。
除此之外,还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学,抽管方向合理、弯管力度适中等环节。
七、在重新安装时要注意以下几方面的内容:
1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换;
2、检查连接管,接头处是否有漏氟的现象,用过一段时间的机器,如有漏氟现象,在漏点一般会有油污的出现;
3、测量空调器的绝缘电阻,防止空调器出现漏电的现象;
4、出水管排水是否合理;
5、清洗过滤网,风道系统;
安装完成后试机应测量以下几方面的数据并作好记录:
1、有无异常噪音;
2、高压压力和低压压力;
3、进风口温度,出风口温度,温差,室内外环境温度;
4、电源电压;
5、空调器的工作电流。
作者: 宏辉机电维修    时间: 2009-7-30 22:50
看了.还不错.顶顶.....
作者: jkzhouhong    时间: 2009-8-2 14:32
谢谢分享   学习了
作者: lwei571130    时间: 2009-8-5 12:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shao80031091    时间: 2009-8-5 23:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 二炮之兵    时间: 2009-8-6 18:15
好资料 分享了
作者: 小家家    时间: 2009-8-6 19:17
谢谢了收下了
作者: 夜半孤影    时间: 2009-8-8 21:38
你辛苦了写了那么多,学学,谢谢。。
作者: 胡箫    时间: 2009-8-8 23:28
:|空调移机最要紧的是动手前的检查与确认,否则钱没有挣上却捞上一身骚....
西安周涛 供您参考 “”
说地太好了
作者: flyasky    时间: 2009-10-7 16:17
谢谢分享   学习了 !顶起来!!!
作者: 香山红叶    时间: 2009-10-7 17:27
这样的帖子当然得顶起
作者: flyasky    时间: 2009-10-10 09:23
好经验,谢谢分享!
作者: tufyd    时间: 2009-10-17 21:53
hehe
作者: 一军    时间: 2009-10-17 22:10
好东西,谢谢分享!
作者: 征途    时间: 2010-5-19 10:58
谢谢楼主。非常好的资料。顶。
作者: 恒艺家电维修    时间: 2010-5-19 11:22
谢谢分享   学习了
作者: wangjia    时间: 2010-5-20 19:49
好东西啊,谢谢楼主,支持一下。
作者: 众信    时间: 2010-5-22 14:24
楼主说得很详细,谢谢你
作者: 有意思    时间: 2010-5-31 11:45
谢谢楼主 ! 和  3#  正好移动几台空调 学习与应用   !
作者: 进步家电维修    时间: 2010-5-31 20:56
说的这么详细,分享了,谢谢。
作者: 枫鹏家电    时间: 2010-5-31 22:51
挺详细。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 风海313    时间: 2010-6-2 02:31
谢谢!好资料!
作者: 明天会更好ykc    时间: 2010-6-5 12:11
不错,谢谢分享
作者: huawei_518    时间: 2010-6-6 11:00
谢谢分享 !  学习了!
作者: 732864138    时间: 2010-6-6 13:15
太感谢你,了学习了。
作者: 风浪    时间: 2010-6-7 07:22
学习了谢谢啦
作者: jianxia080    时间: 2010-6-7 11:33
学习了!楼主说的很细啊!3楼说的也好,移机一定好先看空调是不是有什么问题,有的用户不要脸自己空调有问题或是效果不行移机后会把责任推到移机的人身上。所以在这提醒下“移机前一定要试机十分钟”。
作者: 13455326472    时间: 2010-6-9 21:24
说的很详细,楼主辛苦了!
作者: 徽风    时间: 2010-6-9 23:07
楼主辛苦了!
作者: Luckysun    时间: 2010-6-15 15:04
........................
作者: rz8656020    时间: 2010-6-15 16:28
写的太好了,学习了。谢谢楼主!
作者: Luckysun    时间: 2010-6-20 18:14
........................
作者: 1098212917    时间: 2010-7-3 20:22
学习了,楼主辛苦了!
作者: 姜家电器修理    时间: 2010-7-4 16:00
谢谢楼主,学习啦。
作者: 新城机电维修    时间: 2010-7-4 16:52
请问大家:你们移机费收多少RMB?
作者: 眼睛    时间: 2010-7-4 18:42
我没干过空调移机。楼主详细解说移机的全过程,学习了很好,以后会用上的,谢谢你,辛苦你了。祝你好运连连!
作者: guoshimin2010    时间: 2010-7-4 19:05
看了.还不错.顶顶.....
作者: 东莞中移动    时间: 2010-7-4 19:22
感谢分享移机过程!
作者: lijinfu    时间: 2010-7-7 19:23
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ad99669    时间: 2010-7-8 00:09
谢谢!好资料!

作者: cry    时间: 2010-7-8 09:40
谢谢了-------------------
作者: 小伟电器    时间: 2010-7-8 10:47
你辛苦了写了那么多,学学,谢谢。。
作者: songzhy    时间: 2010-7-8 11:20
楼主辛苦,学习了,谢谢。
作者: www666jjj    时间: 2010-7-8 15:29
好资料 分享了
作者: hl06898    时间: 2010-7-8 20:48
谢谢分享   学习了
作者: jinshengweixiu    时间: 2010-7-8 22:28
谢谢分享   学习了 !顶起来!!!
作者: 迪美电器    时间: 2010-7-10 04:20
来温习一下,写得详细。谢了//
作者: 狼毒花888    时间: 2010-7-10 06:42
写的不错吗00
作者: 四季家电    时间: 2010-7-10 14:53
谢谢你的经验,好资料分享了。
作者: 包子    时间: 2010-7-10 17:31
学习了顶谢谢分享
作者: 通达家电维修    时间: 2010-7-12 11:16
太好啦,你真棒!
作者: 三彩    时间: 2010-7-22 00:16
顶 。。。。。。。。。。。。
作者: 13455326472    时间: 2010-8-1 21:13
一定要顶,非顶不可!!!
作者: 家电维修成功    时间: 2010-8-4 22:30
感谢分享!楼主辛苦了!
作者: 三彩    时间: 2010-8-27 22:30
说的这么详细,分享了,谢谢。
作者: hh232200    时间: 2010-10-1 17:50
好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 科达陈斌    时间: 2010-10-2 13:58
说的好,很详细,做起来不要偷懒啊。
作者: 星星维修    时间: 2010-10-6 19:43
谢谢分享   学习了
作者: 金言    时间: 2010-10-7 21:53
好资料!顶!!!!!!!!!!!!!!
作者: xgws1977    时间: 2010-10-19 12:58
这样的帖子当然得顶起
作者: 涛记维修    时间: 2010-10-19 21:58
谢谢分享,学习了。
作者: 三彩    时间: 2010-11-11 21:51
好资料  收藏   谢谢   
作者: 包红军    时间: 2010-11-13 17:04
还行讲的很仔细
作者: 往事怎能随风,    时间: 2010-11-13 17:20
如果能图文并茂那就更好了  

谢谢分享了
作者: drde    时间: 2010-11-30 15:19
太好了,以前我一直不知道怎么收氨,现在终于知道了,谢谢了!
作者: 枭雄    时间: 2010-12-9 16:53
冬天只能开制热 带机器运转后取下四通阀 然后收
作者: 我是盗贼    时间: 2010-12-10 10:35
谢谢分享   学习了
作者: 21667145    时间: 2010-12-10 14:06
冬天的时候如果制冷打不出来 可以有几种方法呢。 把室内的环境感温头 用开水或者手握住 才好打制冷。还有我们装的是格力的机器,也可以用拉线的方法
作者: xhj6662    时间: 2010-12-10 18:00
周工说的没错嘿嘿!!!
作者: 找你好苦    时间: 2010-12-10 20:06
很好
学习了
作者: 谢俊    时间: 2010-12-12 19:08
楼主好像还漏了很关键东西,关于内机是顺出还是反出管道怎么解决,没有细说啊 ,要是 不 小心
    装上去了还 不 是 没有用
作者: A_rest    时间: 2010-12-14 21:42
空调移机费用不高。但工作量还不少!
作者: 楠楠    时间: 2010-12-15 09:45
谢谢分享,非常详细。顶顶
作者: 陈正良    时间: 2010-12-24 01:01
你辛苦了写了那么多,学学,谢谢。
作者: 阿光    时间: 2010-12-24 18:27
很详细 谢谢分享
作者: powerjiajian    时间: 2011-3-31 11:23
好资料,谢谢
作者: 王浩宇    时间: 2011-3-31 19:45
谢谢分享  辛苦了
作者: 机电龙    时间: 2011-3-31 20:00
好东西值得一顶
作者: 13631527835    时间: 2011-4-1 16:28
学习学习……
作者: 永明家电维修    时间: 2011-4-5 15:45
好资料!学习一下
作者: 西安科华    时间: 2011-4-5 16:22
好贴,谢谢楼主,顶一下。
作者: wangpingan    时间: 2011-4-5 16:41
非常感谢.............
作者: 曾氏电器商行    时间: 2011-4-5 20:57
谢谢学习了顶起
作者: 李艳军    时间: 2011-4-5 21:31
谢谢分享。
作者: cz1977    时间: 2011-4-10 18:47
这些适不适合变频机啊
作者: 923105505    时间: 2011-4-12 11:29
谢谢!好资料!
作者: www1997    时间: 2011-4-12 17:13
回复 1# huiningliqiang


    谢谢。。。。。。
作者: 紫色鸟    时间: 2011-4-12 17:23
谢谢学习了,顶一顶。
作者: xgx1314    时间: 2011-5-17 22:50
谢谢分享 学习了
作者: 奔驰    时间: 2011-5-21 20:30
写的很详细谢谢
作者: 星空小节    时间: 2011-5-22 22:01
楼主辛苦了,说得好详细,顶一下
作者: 11635527472922    时间: 2011-5-22 23:48
谢谢了,好资料。
作者: 无忧的心情    时间: 2011-5-23 20:31
好,太好了,,,
作者: wangzenghui    时间: 2011-5-26 07:25
学习!楼主辛苦了
作者: 猫猫    时间: 2011-5-26 13:35
谢谢分享   
作者: wxd13814998310    时间: 2011-5-26 15:05
楼主说得很详细,谢谢你
作者: kh8255486    时间: 2011-5-26 16:00
还是第1次看到有人将移、装机过程写出来,并且还写得很详细。为楼主顶一
作者: 刘敏艳    时间: 2011-6-22 22:23
收藏了啊 呵呵 学习学习
作者: 568ah    时间: 2011-6-28 22:54
看了,学习了,谢谢楼主
作者: wangguixing    时间: 2011-6-30 12:48
为楼主顶一下!




欢迎光临 电子技术论坛 (https://www.dzdu.com/) Powered by Discuz! X3.4