电子技术论坛

标题: 空调收氟的快速方法 [打印本页]

作者: 四川杂牌王    时间: 2011-6-28 12:01
标题: 空调收氟的快速方法
今天一酒店送来几台空调等待我维修,顺便利用午饭时间说说我收氟的一个方法——现在我就介绍一下我的一个方法:
1、压缩机正常启动--(冬天要断掉4通阀电源,夏天不必要)拆开空调进入制冷状态下【冬天制冷开不起来时.制热状态下】,温度调至最低去一条四通阀的引线,关闭细管的阀门,约2--3分钟以后,关闭粗管阀门就好了。
2、把空调处于制冷状态,用一条毛巾在热水浸一下,领干了包住室内机室温温感,待室外机起动后关闭细管的阀门,约2--3分钟以后关闭粗管阀门就好了。
[attach]101158[/attach]
作者: xionghong025813    时间: 2011-6-28 12:12
把空调处于制冷状态,用一条毛巾在热水浸一下,领干了包住室内机室温温感,待室外机起动后关闭细管的阀门,约2--3分钟以后关闭粗管阀门。
这方法不错
作者: 中级维修    时间: 2011-6-28 12:31
我已用好几年了,此方法比较实用,
作者: 张召    时间: 2011-6-28 12:47
学习了,多谢分享
作者: 马达仔    时间: 2011-6-28 12:57
地球人都知道
作者: 414530324    时间: 2011-6-28 12:59
知道了,谢谢。
作者: rong7868817    时间: 2011-6-28 13:28
接压力表测压回收比较好,压力刚回零或快回零就关机关阀,这样不会出现很大的负压拆机,以免蒸发器进入大量的空气。
作者: 双兴电器    时间: 2011-6-28 13:31
还有一些新手不知道这种方法的。
作者: 诸葛建华    时间: 2011-6-28 13:32
呵呵,倒是激发一些用户自己动手的兴趣
作者: tangchxi2000    时间: 2011-6-28 13:44
我一般是把氟全部放掉。
作者: 8527989    时间: 2011-6-28 13:55
此方法比较实用,常用。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 洋芋种二茬    时间: 2011-6-28 14:47
时间不要太长,压机在超负荷下工作。
作者: lxmlxm    时间: 2011-6-28 19:41
全宇宙的人都知道,问题太菜了
作者: 大家一起来    时间: 2011-6-28 19:50
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: ep达人    时间: 2011-6-28 19:56
用手捏着就行
作者: 四川杂牌王    时间: 2011-6-28 20:43
老手,就不要看了,我是发给新手看的。
作者: 四川杂牌王    时间: 2011-6-28 20:46
回复 14# 大家一起来


    你连基本的都舍不得发给大家看,可见你有多心胸狭小。
作者: 三心二意    时间: 2011-6-28 21:28
还用毛巾么?麻烦,我一般接表收雪种的。。。那样可以全收
作者: zhaozhongjiadia    时间: 2011-6-28 21:41
上当了上当了
作者: zhaozhongjiadia    时间: 2011-6-28 21:42
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: sshhyy    时间: 2011-6-28 22:04
好办法。不过7楼的做法更稳妥一些。
作者: 617216134    时间: 2011-6-28 23:00
我向来是用打火机搞定
作者: 148314738    时间: 2011-6-28 23:08
细看了3遍还是没看出有什么特别。难道还有别的方法收氟吗?
作者: 四川杂牌王    时间: 2011-6-29 11:59
回复 23# 148314738


    慢慢来,好好理解一下
作者: 小天鹅售后    时间: 2011-6-29 21:53
回复 24# 四川杂牌王


    不错,学习了
作者: 机电龙    时间: 2011-6-29 22:15
我一般是把氟全部放掉。
tangchxi2000 发表于 2011-6-28 13:44



    放完了装机再充好收钱   你太有才了
作者: 圆梦    时间: 2011-6-29 22:17
7楼说得对呀,支持
作者: 卷发夹    时间: 2011-6-29 22:24
7楼的   我顶一下,观点一样
作者: 四川杂牌王    时间: 2011-6-30 18:24
技术就是大家分享的,7楼说的也有道理。这样才有乐趣
作者: 陈联任    时间: 2011-6-30 23:45
回复 14# 大家一起来


    竟敢说楼主是新手,看来你在论坛两个月是白混了。四川杂牌王的名声是人都知道。
作者: fuxiuji0898    时间: 2011-6-30 23:49
楼上的说说 为什么要把氟放掉?
作者: fuxiuji0898    时间: 2011-6-30 23:49
楼上的说说 为什么要把氟放掉?
作者: 陈联任    时间: 2011-6-30 23:50
回复 13# lxmlxm


    再菜的问题也有人不知道,发出来给那些新手看看。不要自己知道别人说出来就说太菜,你生出来就会收雪种?应该尊重下楼主!
作者: liang@    时间: 2011-7-1 06:18
中央空调用收氟机收
作者: 王利伦    时间: 2011-7-1 06:42
ding 顶 !!!!!!!!!
作者: Y踏实    时间: 2011-7-1 06:50
我一般收氟不看时间,差不多就行了,有一分钟就够了,不需要太讲究.
作者: 四季家电    时间: 2011-7-1 08:08
7楼说的不错就是这样。
作者: lwy358    时间: 2011-7-1 09:06
精神可嘉!给那些刚学习的新手是可必要的
作者: 淮北人    时间: 2011-7-1 09:13
学习了!
作者: 永信家电维修    时间: 2011-7-1 09:21
开制热就不需要热毛巾了哦,只需要拔掉四通阀电源即可,冬天只有开制冷时才用得上热毛巾的,当然做我们这行的应该都会,也担心哪些用户级的看了帖子自己动手啊。
作者: chengliangfu    时间: 2011-7-1 09:57
休息一下,路过看看。
作者: chunyan    时间: 2011-7-1 10:01
学习了,多谢分享
作者: 付祥由    时间: 2011-7-1 11:30
楼主乐于帮人的精神可嘉。
作者: 超级火星人    时间: 2011-7-1 12:23
我利客无利,则客不存;我利大,客利小,则客不久;客我利相当,则客久存,我可久利。
作者: ZZWZXH    时间: 2011-7-1 14:09
老老早早就怎么搞了
作者: hongjunjie    时间: 2011-7-1 14:58
回复 1# 四川杂牌王


    很正常,我用了5年了,都是这样收氟的,还有其它方法吗
作者: 仁龄    时间: 2011-7-1 17:14
哭笑不得。。
作者: 玲锋家电维修    时间: 2011-7-1 17:24
您不会叫用户把温度传感器抓在手里,再开空调就可以了,呵呵,累死他。。万一是变频的呢??这是关键哦。。。。
作者: hwqooq    时间: 2011-7-1 18:10
方法很好。
作者: LI1713029322    时间: 2011-7-1 18:23
时间有点长
作者: 你的帮手    时间: 2011-7-1 19:17
谢谢.................
作者: 爱不留痕迹    时间: 2011-7-1 19:53
好像修空调的都知道啊
作者: 佳佳159    时间: 2011-7-1 20:43
学习谢谢。
作者: 大家一起来    时间: 2011-7-1 21:16
我是认为你太看不起这里面的人了,就比如你问一个五年级的学生,1加1等于几啊!!这也太简单了吧!!!
作者: 大连盛开空调    时间: 2011-7-1 21:31
这个办法比较实用
作者: 木易卍文武    时间: 2011-7-1 21:48
一直都这样做
作者: 安振远    时间: 2011-7-1 22:29
接压力表测压回收比较好,压力刚回零或快回零就关机关阀,这样不会出现很大的负压拆机,以免蒸发器进入大量的空气。 稍麻烦些 但可以保证回收效果
作者: 谢俊    时间: 2011-7-1 22:58
哈哈
    知道的就简单,不知道的就把铜管剪断
作者: 飓涛    时间: 2011-7-1 23:05
又学到了一招
作者: 接收头    时间: 2011-7-1 23:12
太菜了,就是只出不进
作者: 469263280    时间: 2011-7-1 23:28
学习了,多谢分享
作者: 小陈家电维修@    时间: 2011-7-1 23:39
还有个方法,‘只有在特殊情况下’,我就用两根电线直接接通外机压缩机接线柱,来回收弗
作者: 诱惑之光    时间: 2011-7-1 23:39
每天都有新知识。
作者: 砾石    时间: 2011-7-2 00:02
节约成本啊,哈哈
作者: wdh27259    时间: 2011-7-2 02:40
好!学习了!挺实用的
作者: 刘红彬家电维修    时间: 2011-7-2 07:12
全宇宙的人都知道,问题太菜了
作者: 山西菜鸟    时间: 2011-7-2 07:37
方法是对的有了7楼的补充就更好了,接压力表测压回收比较好,压力刚回零或快回零就关机关阀,这样不会出现很大的负压拆机,以免蒸发器进入大量的空气。
作者: 我为人人    时间: 2011-7-2 07:41
会修空调的人都会用户看了也就会了 我们这里的用户自己移空调不会收氟就全放了这下好了 不用我们加氟了
作者: hjf2009    时间: 2011-7-2 08:15
地球人都知道,我还以为是废物利用呢。
作者: 黄奇侠    时间: 2011-7-2 08:30
老问题要用新思路,经验就是财富
作者: 80768338    时间: 2011-7-2 08:42
本帖最后由 80768338 于 2011-7-2 08:45 编辑

冷天我直接拨掉制热线,摇控制热30度就经松搞定!
作者: 明信家维    时间: 2011-7-2 08:43
一直用楼主的方法,简单实用
作者: 孤独的流星雨    时间: 2011-7-2 11:08
回复 10# tangchxi2000


    现在知道为什么冰山在融化
作者: 我人有的    时间: 2011-7-2 11:25
这方法也是最常用的方法
作者: liaorong    时间: 2011-7-2 11:25
谢谢分享!学习了。
作者: feifan    时间: 2011-7-2 11:45
学习了,多谢分享.
作者: wj118    时间: 2011-7-2 11:50
学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: DZTN    时间: 2011-7-2 11:52
全宇宙的人都知道,问题太菜了
作者: 大张阿莲    时间: 2011-7-2 11:54
四川杂牌王技术高超,毫不保留地把经验传授给我们,值得我们学习!我顶!
作者: 王高定    时间: 2011-7-2 12:16
好方法,我试试。
作者: 辉煌一生    时间: 2011-7-2 13:48
呵呵。智者,呵呵
作者: 孤岛三喜家电    时间: 2011-7-2 16:28
呵呵,倒是激发一些用户自己动手的兴趣
作者: 家电维修业务    时间: 2011-7-2 19:04
学习了。。。。
作者: 732475658    时间: 2011-7-2 20:17
既然有这么多人议论,说明此贴还是大家比较认可的,持有不同观点人,你们可有不同的办法收氟,如果有说来听听,没有,大家顶才对,不应该讽刺楼主,显得不够厚道。
作者: 王海波维修站    时间: 2011-7-2 20:27
经验分享的好。补充的更好 。
谢谢了。
作者: STEVEN488    时间: 2011-7-3 00:27
回复 10# tangchxi2000


    OK
作者: 万达电子俱乐部    时间: 2011-7-3 07:54
问题太简单了,地球人都知道
作者: fht1188    时间: 2011-7-3 08:44
一个问题体现了大家的素质,说那些(问题太简单的,都知道的),你们不觉得脸红么,你能说大家都知道??不要自己知道就这样说,而且说自己知道的,你知道怎么是最正确的方法,我想很多人就算收F都没接过表,时间长了管子负压吸进水蒸气了,到时候堵有你好玩的~~~
作者: 周口沈丘    时间: 2011-7-3 08:57
学习了,多谢分享
作者: 万里长城    时间: 2011-7-3 09:04
地球人都知道啊!!!
作者: 佛来家电    时间: 2011-7-3 09:12
不错,值的学习
作者: 罗培民    时间: 2011-7-3 09:29
一直这样操作
作者: mozhihua    时间: 2011-7-3 10:13
地球人都知道
作者: 石龙电器    时间: 2011-7-3 10:17
一些新手不知道这种方法的。
作者: 黄亚轩    时间: 2011-7-3 13:11
楼上开玩笑
作者: 戴士东    时间: 2011-7-3 13:55
学习。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yangyang666888    时间: 2011-7-3 14:17
学习了还有一些新手不知道这种方
作者: 电子快修    时间: 2011-7-3 14:55
学习了谢谢
作者: 邹泽刚    时间: 2011-7-3 15:16
我以为是把空调里面的收到罐子里面来呢。
作者: 873383636    时间: 2011-7-3 17:59
学习了,多谢分享




欢迎光临 电子技术论坛 (https://www.dzdu.com/) Powered by Discuz! X3.4